NY BIO 18 EJER

Spørgsmål vedr. Bio18 samt det tilbehør der laves til Bio18 Brændere
Brugeravatar
ArneHo
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 95
Tilmeldt: 09 feb 2008 21:29
Mit fyr: BIO 18
Areal: 230 m2
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 25-30 kg

Re: NY BIO 18 EJER

Indlæg af ArneHo »

new5 Det er spændende at se hvem der kan tolke loven! :great:

Troldmand.
Stoker XVI
Stoker XVI
16
Indlæg: 1945
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange

Re: NY BIO 18 EJER

Indlæg af Troldmand. »

Fra J.P.'s link.

""Må en brænder der lever op til bekendtgørelsens krav, eftermonteres på en eksisterende kedel, der ikke er
testet?
Ja, det må den gerne, såfremt den eksisterende kedel i forvejen var lovligt tilsluttet og såfremt installationen
med den nye brænder er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren""

Man kan jo sige hvorfor ikke, man må jo både bræde kul, koks og jeg ved ikke hvad i den gamle kedel. Så hvorfor ikke få den eftermonteret med en miljørigtig brænder, virker da ret logisk.
Viser det sig, at dette er rigtigt, kunne jeg meget nemt fristes til at sætte brænderen over på min gamle tasso b3'er imø en noget bedre kedel end Viadrussen. :oops:
Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
17
Indlæg: 11096
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange

Re: NY BIO 18 EJER

Indlæg af Ulrik »

J.P. skrev:
Her kan du læse, at EN 303-5 også accepteres:
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1991FFE9 ... 260608.pdf

Der er skam gået i dyben, og hvorfor tror du at Mijøstyrelsen skriver sådan, hvis det ikke er rigtigt ?
Det er jo dem som administrere loven ikke ?

Men da du altid er bedre vidende, så er dette min sidste kommentar til denne tråd.
Du har delvis ret JP.
Citat fra linkede PDF:
Skal løse brændere testes efter EN 15270?
Bekendtgørelsen skriver at brændere til særskilt montering i centralvarmekedler, skal opfylde samme emissi-
onskrav og at afprøvningen foretages ”f.eks. efter prøvningsmetoden beskrevet i EN 15270”. Afprøvning efter
EN303-5 med en kedel efter eget valg kan også accepteres.
Jeg har desværre kun læst på denne: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... 05319#Kap2 Nederst.
Deraf mener jeg det er naturligt at udlede at en EN 303-5 test IKKE er nok.
Desværre tolker Miljøstyrelsen det anderledes.
Det man kan læse henholdsvis i Brændeovnsbekendtgørelsen (lovstoffet) og den Faq miljøstyrelsen har udarbejdet, konflikter voldsomt med hinanden.
EN 303-5 handler vel at mærke om prøvninger af hele anlæg = brænder + kedel.
Jeg har derfor taget kontakt til miljøstyrelsen for at få en forklaring.


MEN, vi skal lige have et punkt mere med:
Må en brænder kun monteres på den kedeltype den er testet sammen med?
Nej, brændere der opfylder bekendtgørelsens krav må eftermonteres på kedler, såfremt dette er forbræn-
dingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstensfejeren.

Må en brænder der lever op til bekendtgørelsens krav, eftermonteres på en eksisterende kedel, der ikke er
testet?
Ja, det må den gerne, såfremt den eksisterende kedel i forvejen var lovligt tilsluttet og såfremt installationen
med den nye brænder er forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden og kan godkendes af skorstens-
fejeren.
Bemærk at det skal være "forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden"

Spørgsmålet er så hvordan det afgøres om en sammensætning af godkendt brænder + tilfældig kedel er "forbrændingsteknisk og sikkerhedsmæssigt i orden"?
Hvis forbrændingsteknikken skal være iorden er man da nød til at have en test for at vide det.

Jeg synes at Miljøstyrelsen har lavet noget rod på dette punkt.
MvH Ulrik©
Brugeravatar
Idrift2008
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 15
Tilmeldt: 20 jul 2008 22:43
Mit fyr: Woody 16 kw på opop 418
Areal: 215
Brændsel: Nu på piller
Årligt forbrug: Håber < 7 ton
Geografisk sted: Juelsminde

Re: NY BIO 18 EJER

Indlæg af Idrift2008 »

Hej bare lige lidt om godkendelser

Så er det vel om alle omstændigheder kun kedler der er godkendte på akkrediterende institutter
og her er VIGAS vel ikke med ???

Jeg mener som i et andet indlæg at det er EN vi følger og den er ret klar og kan miljøstyrelsen ikke fatte dette
er det dem og en flok (brugtvogns forhandlere) / Kedel forhandlere der må gennem medie maskinen

Jeg vil sku gerne sponsorere min gamle kedel og et par dåser guld spray

Kontant, Operation X Forbrugerstyrelsen KOM NU IND I KAMPEN :P :P :P
Ha en positiv oplevelse af livet
MKH
Lars R
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Re: NY BIO 18 EJER

Indlæg af pelle »

Hej Russer
Tak for billederne. Håndtaget til røgspjældet er det trukket ud når pillefyret kører. Eller med andre ord, presses varmen ned i sprækken inde i brændekammeret og op via de 6 rør omme bag på.
Og som jeg ser det kan du når som helst fyre med træ, og selfølgelig allerbedst med akkutank på.
Jeg syntes det er godt fundet på. Med sådan en kedel er udnyttelsen af varmen da helt i top. :great:
Med venlig hilsen
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
Russer
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 6
Tilmeldt: 24 jun 2008 20:31
Mit fyr: VIGAS/ BIO 18
Areal: 230+160vvb
Brændsel: Piller
Dagligt forbrug: ca. 32 kg.(7/2 2009)
Årligt forbrug: ca.7 ton
Geografisk sted: viborg

Re: NY BIO 18 EJER

Indlæg af Russer »

Hej pelle.
Ja,håndtaget er trukket ud når brænderen kører.
Hvis du har lyst til at se på sagerne er du velkommen.
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Re: NY BIO 18 EJER

Indlæg af pelle »

Hej Russer
Ja, Takker for budet. Du skal såmænd ikke blive forbavset, hvis jeg pludselig banker på din dør. Jeg kommer, sommetider på de kanter.
Med venlig hilsen
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
Brugeravatar
Bagger
Stoker X
Stoker X
17
Indlæg: 472
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange

Re: NY BIO 18 EJER

Indlæg af Bagger »

Fungerer det stadig efter planen?
Brugeravatar
Russer
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 6
Tilmeldt: 24 jun 2008 20:31
Mit fyr: VIGAS/ BIO 18
Areal: 230+160vvb
Brændsel: Piller
Dagligt forbrug: ca. 32 kg.(7/2 2009)
Årligt forbrug: ca.7 ton
Geografisk sted: viborg

Re: NY BIO 18 EJER

Indlæg af Russer »

Bagger skrev:Fungerer det stadig efter planen?
JEP det kører uden ploblemer. Vi bruger ca 23-25 kg i døgnet og jeg renser Vigas kedlen hver 14 dag. I starten var jeg lidt nervøs for at skorstenen vil give løbesod pga. at røgrøret kun bliver "håndlun" men skorstensfejeren mente ikke det var noget ploblem. så vi er meget tilfredse med bio 18, simpel og nem at justere, så selv lillemor er ude og "pille" en gang imellem. :wink:
stokerbent
Stoker XIV
Stoker XIV
16
Indlæg: 865
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
Areal: 196m2
Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6

Re: NY BIO 18 EJER

Indlæg af stokerbent »

Russer skrev: JEP det kører uden ploblemer. Vi bruger ca 23-25 kg i døgnet og jeg renser Vigas kedlen hver 14 dag. I starten var jeg lidt nervøs for at skorstenen vil give løbesod pga. at røgrøret kun bliver "håndlun" men skorstensfejeren mente ikke det var noget ploblem. så vi er meget tilfredse med bio 18, simpel og nem at justere, så selv lillemor er ude og "pille" en gang imellem. :wink:

Er du stadig med herinde Russer
skal til at lave samme opsæt bare med en multi 22
har en en 303-5 på kedlen
samt har en en 303-5 på brænderen
det var det fejren forlangte for at det kunne godkendes

Besvar