To shunt or not, that's the question....

: 08 jan 2020 05:17
af Mikmak22
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad ville ske hvis man undlader at installere shunt-ventiler på et anlæg af denne type? Altså ingen direkte forbindelse mellem frem- og returløb, og produktion af varmt vand og/eller radiator-varme styres med 2 ganske almindelige ventiler?

Det gamle oliefyr var opsat på denne måde, og det virkede fint.

Jeg fik en brugs- og monteringsmanual med, men jeg syntes den er ret svær at finde ud af. (Jeg har lige installeret et BlackStar pillefyr fra NBE for en ven, og det var lige ud af landevejen). Er der nogen der ved om der findes en alternativ vejledning til Bio 18 jeg kan bruge?

Jeg overvejer at benytte mig af tilbuddet om opstartsservice fra Fyrteknik, er de en god investering?

Tak på forhånd for hjælpen :)

Re: To shunt or not, that's the question....

: 08 jan 2020 09:54
af pelle
Hej. og velkommen til.
Hvis dit gamle oliefyr var af støbejern kunne den nok klare noget kold ved bunden. Men, pladejern er ikke så godt. Det tærer op. Men, der er noget med at hvis temp.forskel mellem frem og retur fra og til kedel kan holdes inden for 15 grader, så sker der ingen tæring, da der ikke opstår kondens.

Re: To shunt or not, that's the question....

: 08 jan 2020 13:53
af pendec
Hvordan har du fået et Bio18 installeret i 2020? Når du havde Oliefyr før?

Er det ikke tilfældet og det er nyt hus, og det allerede er kørt ind, så skal du spare opstarts besøg og kun justere dig ind, hvis det ikke virker når du starter op, for så har det jo varmet huset op i længere tid.

Bio18 er jo også modulerende, så uden shunt vil du få nogle spring fra høj til lav ydelse, og da Bio18 IKKE kan auto-slukke og tænde selv, så er det nok ikke den bedste løsning.
Jeg har selv haft Bio18 i 11 år, og kunne nok godt have vundet lidt på en blandingssløjfe på den , det var der så ikke.