Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

træpiller

Spørgsmål vedr. Bio18 samt det tilbehør der laves til Bio18 Brændere
thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange

Re: træpiller

Indlæg af thomas larsen » 10 dec 2017 20:19

Det er 3 uger siden den er gjort ren... men syntes bare min er mere sort indv end din er...


pendec

Re: træpiller

Indlæg af pendec » 10 dec 2017 20:52

:) Det er jo gammelt billede.

Jeg mener også min er rimelig mørk på lågen, når jeg rengører, det afhænger jo af luft og for mange/lidt træpiller.
Lige pt. har jeg også svært ved at ramme korrekt indstilling for de nye træpiller jeg har valgt at prøve.

Så du skal hellere prøve og se om du får noget ud af og ændre på max luft end tage det som retningslinje her :)

pendec

Re: træpiller

Indlæg af pendec » 12 dec 2017 22:27

Hvordan går det?

Jeg prøvede dine indstillinger med højere luft max, her idag fra 15:00, ca. 5 timer, da jeg tændte. Den stoppede på 44.8g og så kunne den ikke varme mere op, på 25% max luft.
Jeg er nu på 15% , og efter et par timer, tæt på 54.1g :) (mens jeg skriver) Jeg kunne sikkert også skrue op for brændsel fra 0.95 til noget mere og holde 25% max luft men det giver mig jo kun et højere forbrug og nogle gråspurve som luner sig ved skorstenen , mener jeg :)

thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange

Re: træpiller

Indlæg af thomas larsen » 14 dec 2017 18:28

det går ikke særlig godt.. vis jeg køre på 0.95 kommer jeg aldrig op på 60g.. lige nu køre jeg 1.50 og min ydelse ligger på 64% lige pt.. men døjer stadig med slagger... men ligger din ydelse så fast på 100% hele tiden???

pendec

Re: træpiller

Indlæg af pendec » 14 dec 2017 21:40

Nej, de 100% ydelse er kun når den fik for meget luft.
Jeg er nede på 1.05 i brændsel, og lige nu 75% ydelse(den springer dog ofte da jeg har ydelses tid på 1m)
Jeg fik de 44.8g med ydelse 100% i flere timer og luft max 25%.
Det havde jeg set før, og efter jeg rettede luft til de 15%, så gik der små 2 timer så var jeg tilbage på 60g og dog lidt højere ydelse, så jeg gav lidt ekstra brændsel og kom ned i ydelse, vil helst se 60-80 i ydelse.

Jeg synes også min herd er fyldt med slagger efter 2 dage her, jeg har dog aldrig brugt de lave max luft % , måske derfor men synes at hvis brændsel skal op sammen med max luft, så bliver det dyrere end nu.


thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange

Re: træpiller

Indlæg af thomas larsen » 15 dec 2017 06:57

Hmm jeg har så siden igår prøvet at køre kg/t 1.05 luftmax på 18% luftmin 6%. Og her til morgen køre den 99%ydelse og røgtemp 238g kedeltemp 59.9

pendec

Re: træpiller

Indlæg af pendec » 15 dec 2017 09:45

thomas larsen skrev:Hmm jeg har så siden igår prøvet at køre kg/t 1.05 luftmax på 18% luftmin 6%. Og her til morgen køre den 99%ydelse og røgtemp 238g kedeltemp 59.9
Så er spørgsmålet om du skal gå 0.05 op ?