Side 1 af 1

Stoker styring

: 27 apr 2016 18:42
af kreller
Nogen der har erfaring med denne styring?:

http://www.hedestoker.dk/3762_techno_ma ... modul.html

Tanken om at kunne veje pillerne af på tid og så slippe for at skulle stille på pillemængde hele tiden tiltaler mig meget.

Re: Stoker styring

: 28 apr 2016 07:44
af dannidines
Hvis afvejning af pillemængde på tid tiltaler dig, så ring til Allan fra hedestoker.dk og spørg om sådan en NBE Scotte V7 styring kan tilpasses en Bio18 (Det vil jeg mene)

Den koster ca det samme, kan gå online på nettet (styring/overvågning når man ikke er hjemme). Den har også indbygget solfanger styring, så har man det kanden klare både pillefyr og solfanger.

Jeg var tidligere af den opfattelse, at den krævede en brænder med intern snegl, men syntes at kunne læse i en anden tråd, at det ikke er nødvendigt... Men giv Allan et ring, det kan være han ved mere..

Men "bang for the buck," så får man mere i en V7 til et par hunde mere.

Re: Stoker styring

: 28 apr 2016 09:59
af pendec
Det har været omtalt flere gange.

Jeg fandt den første og bedste hvor alt under v6,7 burde fungere men er det så også det værd? De andre lyder til at være blevet på bio18's egen.

styrings skift

Re: Stoker styring

: 08 maj 2016 14:56
af ras65ser
Jeg har monteret en TM 3007 med ilt styring på. Mit forbrug faldt ca25% i piller og jeg køre 4-6 uger uden jeg skal gøre fyr rent..... Så tror godt det kan svare sig og skifte.
Har 157m2 hus og har i denne serson 15/16 brugt 3200kg.