røgtemp på bio 18

Spørgsmål vedr. Bio18 samt det tilbehør der laves til Bio18 Brændere
thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange

røgtemp på bio 18

Indlæg af thomas larsen » 11 nov 2013 16:31

Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad jeres røgtemp ligger på, da jeg stadig syntes min ligger højt..

ved 100% ydelse over længere tid ligger min helt opppe på 220 til 240 grader, og det er målt med den føler som følger med fyret som sidder i den første drejnng ca 50 cm fra fyret..

er min temperatur ikke helt hen i vejret???


KNH1964
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 19
Tilmeldt: 02 jul 2013 21:56
Mit fyr: Bio 18 pannex styring
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 7755
Årligt forbrug: 4,5

røgtemp på bio 18

Indlæg af KNH1964 » 11 nov 2013 20:17

Prøv at lukke lidt på spjæld som er monteret bagerst på kedlen
Last edited by 1 on KNH1964; edited 11 times in total

thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange

røgtemp på bio 18

Indlæg af thomas larsen » 11 nov 2013 20:20

ved at lukke den stiger min røgtemp endnu mere..

KNH1964
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 19
Tilmeldt: 02 jul 2013 21:56
Mit fyr: Bio 18 pannex styring
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 7755
Årligt forbrug: 4,5

røgtemp på bio 18

Indlæg af KNH1964 » 11 nov 2013 20:21

hvor er føler monteret?

Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

røgtemp på bio 18

Indlæg af Dinsen » 11 nov 2013 20:26

KNH1964 skrev:hvor er føler monteret?
Det skriver han i første indlæg. 50cm fra kedlen.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!


bent
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn

røgtemp på bio 18

Indlæg af bent » 11 nov 2013 21:12

Det er godt nok for højt min er max 140 grader lige inden den skal have en tur af børsten. hvad har du af røgvender og hvilken software, er det den der fulgte med da du købte ? i så fald få lagt nyt i fra nh bioservice det dur.

thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange

røgtemp på bio 18

Indlæg af thomas larsen » 11 nov 2013 21:17

har nu kørt et forsøg med en uge med røgvender og en uge uden, og temp ligger meget ens om den er i eller ej.. der er røgvender i toppen og den over herden.. jeg køre allerede med software fra nh bioservice.. lige nu ved 80 til 83% ydelse ligger den på 180 grader ved fuld åben spjæld.. lukker jeg det til kommer den over 200 grader.. så ved ikke pt hvad jeg mere kan gøre efterhånden.. jeg har trækstabilator i skorstenen..

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

røgtemp på bio 18

Indlæg af Brandsen » 11 nov 2013 21:26

Halløj i forum,

... og din trækstabilisator fungerer som den skal, altså stårog vibrere lidt 'nervøst'
selv i forholdsvist stille vejr ? Det er før set at balanceklappen er stillet til alt for højt
træk i forhold til det krav kedlen har. De fleste stokere kører med 10 PA, fastbrændsel
kedler ca det dobbelte.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

thomas larsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 607
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6600
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 5 gange

røgtemp på bio 18

Indlæg af thomas larsen » 11 nov 2013 21:37

ja det går jeg stærkt ud fra. min står også på 10 pa.. og jo den små vibrere vis det blæser en smule..

energi-kriger
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 233
Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
Modtaget likes: 1 gang

røgtemp på bio 18

Indlæg af energi-kriger » 11 nov 2013 22:22

Din røggastemperatur er normal for et Bio 18 pillefyr. Ifølge side 9 på dette link http://www.fyrteknik.dk/Manual%20Bio%20 ... 052009.pdf