røgtemp på bio 18
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad jeres røgtemp ligger på, da jeg stadig syntes min ligger højt..
ved 100% ydelse over længere tid ligger min helt opppe på 220 til 240 grader, og det er målt med den føler som følger med fyret som sidder i den første drejnng ca 50 cm fra fyret..
er min temperatur ikke helt hen i vejret???
ved 100% ydelse over længere tid ligger min helt opppe på 220 til 240 grader, og det er målt med den føler som følger med fyret som sidder i den første drejnng ca 50 cm fra fyret..
er min temperatur ikke helt hen i vejret???
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 02 jul 2013 21:56
- Mit fyr: Bio 18 pannex styring
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 7755
- Årligt forbrug: 4,5
røgtemp på bio 18
Prøv at lukke lidt på spjæld som er monteret bagerst på kedlen
Senest rettet af KNH1964 11 nov 2013 20:20, rettet i alt 1 gang.
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 19
- Tilmeldt: 02 jul 2013 21:56
- Mit fyr: Bio 18 pannex styring
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 7755
- Årligt forbrug: 4,5
-
- Stoker IX
- 13
- Indlæg: 392
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
røgtemp på bio 18
Det skriver han i første indlæg. 50cm fra kedlen.KNH1964 skrev:hvor er føler monteret?
-
- Stoker VIII
- 13
- Indlæg: 319
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
røgtemp på bio 18
Det er godt nok for højt min er max 140 grader lige inden den skal have en tur af børsten. hvad har du af røgvender og hvilken software, er det den der fulgte med da du købte ? i så fald få lagt nyt i fra nh bioservice det dur.
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
røgtemp på bio 18
har nu kørt et forsøg med en uge med røgvender og en uge uden, og temp ligger meget ens om den er i eller ej.. der er røgvender i toppen og den over herden.. jeg køre allerede med software fra nh bioservice.. lige nu ved 80 til 83% ydelse ligger den på 180 grader ved fuld åben spjæld.. lukker jeg det til kommer den over 200 grader.. så ved ikke pt hvad jeg mere kan gøre efterhånden.. jeg har trækstabilator i skorstenen..
- Brandsen
- Stoker XVII
- 14
- Indlæg: 3485
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
- Areal: 425 m2
- Brændsel: Spildkorn - Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4300
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
røgtemp på bio 18
Halløj i forum,
... og din trækstabilisator fungerer som den skal, altså stårog vibrere lidt 'nervøst'
selv i forholdsvist stille vejr ? Det er før set at balanceklappen er stillet til alt for højt
træk i forhold til det krav kedlen har. De fleste stokere kører med 10 PA, fastbrændsel
kedler ca det dobbelte.
... og din trækstabilisator fungerer som den skal, altså stårog vibrere lidt 'nervøst'
selv i forholdsvist stille vejr ? Det er før set at balanceklappen er stillet til alt for højt
træk i forhold til det krav kedlen har. De fleste stokere kører med 10 PA, fastbrændsel
kedler ca det dobbelte.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 607
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
røgtemp på bio 18
ja det går jeg stærkt ud fra. min står også på 10 pa.. og jo den små vibrere vis det blæser en smule..
-
- Stoker VI
- 10
- Indlæg: 233
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
- Blevet takket: 1 gang
røgtemp på bio 18
Din røggastemperatur er normal for et Bio 18 pillefyr. Ifølge side 9 på dette link http://www.fyrteknik.dk/Manual%20Bio%20 ... 052009.pdf