Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Bio 18 Pannex

Spørgsmål vedr. Bio18 samt det tilbehør der laves til Bio18 Brændere
bent
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn

Bio 18 Pannex

Indlæg af bent » 15 apr 2013 10:27

pendec skrev: jeg må erkende slagger også er tilbage efter temp normaliserede sig fra 200+ til 140+ , så måske var det pillerne , som brændte anderledes.
men jeg har givet blæseråbning samme luft , altså ca. kun åben 2-3mm , og den kan køre 7-10 dage før herden tømmes og fyr renses.

Hvad har du stillet din luftmin og luftmax til når du kun har blæseråbning til 3mm ?.


pendec

Bio 18 Pannex

Indlæg af pendec » 15 apr 2013 11:10

min 4% max 23% og det er nu med helt ny blæser, da den anden støjede lidt (meget) efter 6års brug

edit: kan da være forkert, men aske ser nu ok ud. så jeg er da åben for alternativ hvis du har en bedre setup :)

bent
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 319
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn

Bio 18 Pannex

Indlæg af bent » 15 apr 2013 11:23

Syntes det lyder ok, for hvor lavere luftmax jo lavere røgtemp.


Besvar