O2 og CO værdier ved god forbrænding

Spørgsmål vedr. Bio18 samt det tilbehør der laves til Bio18 Brændere
Besvar
Illum
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 28
Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
Areal: 185 m²
Brændsel: Stampemøllens 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5320
Dagligt forbrug: ca. 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn

O2 og CO værdier ved god forbrænding

Indlæg af Illum »

Hej

Jeg har lige lånt en røggasmåler med hjem i denne weekend fra firmaet. Vi arbejder med gas og oliekedler til dagligt. Men vores servicemontør var lidt i tvivl når det galdt træpiller. Så derfor spørgsmålet.
Hvad skal jeg forvente værdierne O² og CO skal ligge på ved en god forbrænding ?

Mvh. Illum
Senest rettet af Illum 14 jan 2012 08:40, rettet i alt 1 gang.

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
13
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Blevet takket: 1 gang

O2 og CO værdier ved god forbrænding

Indlæg af Fer »

Du ligger meget godt hvis du har omkring 7% ilt, derved har du så omkring 14% CO2. CO skal være så lav som mulig.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Illum
Stoker I
Stoker I
15
Indlæg: 28
Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
Areal: 185 m²
Brændsel: Stampemøllens 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5320
Dagligt forbrug: ca. 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn

O2 og CO værdier ved god forbrænding

Indlæg af Illum »

Hej Tommy

I går aftes da jeg legede lidt med denne røggasmåler, lå jeg på ca. 4-5% ilt og CO var på ca. 100ppm.
Men der vidste jeg ikke helt hvor jeg skulle ligge.
Jeg har tidligere måtte skifte min herd fordi den var brændt i forkanten. Da fik jeg af vide at dette skyldtes for megen luft.

Mvh. Illum