Hej
Jeg har lige lånt en røggasmåler med hjem i denne weekend fra firmaet. Vi arbejder med gas og oliekedler til dagligt. Men vores servicemontør var lidt i tvivl når det galdt træpiller. Så derfor spørgsmålet.
Hvad skal jeg forvente værdierne O² og CO skal ligge på ved en god forbrænding ?
Mvh. Illum
O2 og CO værdier ved god forbrænding
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
- Areal: 185 m²
- Brændsel: Stampemøllens 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5320
- Dagligt forbrug: ca. 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
- Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
- Fer
- Supporter
- 13
- Indlæg: 1019
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Blevet takket: 1 gang
O2 og CO værdier ved god forbrænding
Du ligger meget godt hvis du har omkring 7% ilt, derved har du så omkring 14% CO2. CO skal være så lav som mulig.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 28
- Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
- Areal: 185 m²
- Brændsel: Stampemøllens 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5320
- Dagligt forbrug: ca. 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
- Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
O2 og CO værdier ved god forbrænding
Hej Tommy
I går aftes da jeg legede lidt med denne røggasmåler, lå jeg på ca. 4-5% ilt og CO var på ca. 100ppm.
Men der vidste jeg ikke helt hvor jeg skulle ligge.
Jeg har tidligere måtte skifte min herd fordi den var brændt i forkanten. Da fik jeg af vide at dette skyldtes for megen luft.
Mvh. Illum
I går aftes da jeg legede lidt med denne røggasmåler, lå jeg på ca. 4-5% ilt og CO var på ca. 100ppm.
Men der vidste jeg ikke helt hvor jeg skulle ligge.
Jeg har tidligere måtte skifte min herd fordi den var brændt i forkanten. Da fik jeg af vide at dette skyldtes for megen luft.
Mvh. Illum