Nogle ideer til hvordan jeg får det gamle fyr til at lave mindre varme ?
Det har en simpel styring med nogle komponenter, det eneste jeg kan stille på er hvor ofte sneglen kører ved pause og drift (og måske hvor længe).
Tænkte på at hvis jeg fik monteret en "lysdæmper" på blæseren så den altid kører langsommere end nu (kører kun ved drift fyring), og så hæver tiden mellem hver snegl impuls ved drift vil den producere mindre varme ?
Problemet er at den står meget af dagen og pause fyrer fordi der ikke bruges nok varme, og på halv-varme dage som i går(onsdag) hvor temperaturen nærmer sig 12-15grader risikere vi at overkogssikringen går, med efterfølgende tilbagebrand hvis det ikke opdages, da pausefyring tvinger kedlen op i alt for høje grader.
Blev nødt til at slukke det tidligere på den konto, og er ikke startet op endnu, troede ellers huset ville blive koldere hurtigere
Nedregulering af ydelse
- MORA
- Stoker XI
- 17
- Indlæg: 521
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
-
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
- MORA
- Stoker XI
- 17
- Indlæg: 521
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
- Kontakt:
nåja det kunne man, der er en metal skive man kan skubbe ind over indtaget
Men jeg skal stadig opjustere snegl pulsen ved drift ikke ?
-Det brænder vel ikke så hurtigt med mindre ilt
Men jeg skal stadig opjustere snegl pulsen ved drift ikke ?
-Det brænder vel ikke så hurtigt med mindre ilt
Forhandler af Stokerbot
- Claus Birth
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1307
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Mora!
Mortorregulering er en god ting, dog er det sjældent at en lysdæmper vil virke( model LR).
Der bør være en automatik eller en indstillingsmulighed der ændre blæserhastigheden, så ydelsen kan reguleres, på en let / enkel måde.
Har du mulighed for at vise digifoto til os "kloge" i kulissen.
Hilsen
Claus Birth
Mortorregulering er en god ting, dog er det sjældent at en lysdæmper vil virke( model LR).
Der bør være en automatik eller en indstillingsmulighed der ændre blæserhastigheden, så ydelsen kan reguleres, på en let / enkel måde.
Har du mulighed for at vise digifoto til os "kloge" i kulissen.
Hilsen
Claus Birth
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.
Selvgjort er ofte velgjort.