Trykket stiger ved opstart

Hvis du ikke ved hvor du skal stille dit spørgsmål, er du velkommen til at gøre det her
Besvar
kudskjensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 04 maj 2010 18:12

Trykket stiger ved opstart

Indlæg af kudskjensen » 04 maj 2010 18:20

Jeg har et Denviro pillefyr.

Jeg har fyldt vand på til 1 bar på systemet. Når jeg så starter system op, stiger trykker til over 2 bar, hvorefter sikkerhedsventilen begynder at lette lidt.

Hvorfor stiger trykket så meget ?
Det er da ikke normalt, el. er det ?


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Re: Trykket stiger ved opstart

Indlæg af MichaelK » 04 maj 2010 18:40

Hej

Når vandet udvider sig (fordi det opvarmes) i et lukket system, stiger trykket.
Hvor meget trykket stiger, afhænger af temperaturstigningen, og vandmængden.
Hvis du har problemer med for højt tryk, så check om din trykekspansionsbeholder
er stor nok. Er den det, og der ikke er nogen ventil der hænger, så burder der ikke
være problemer.

Om det er normalt, er svært at sige. Er vandindholdet i dit system stor, sammen
med en stor temperaturstigning, så vil omtalte sitiuation vel være normalt for dit
varmeanlæg?



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Trykket stiger ved opstart

Indlæg af Flunk » 04 maj 2010 19:25

Trykekspensionsbeholderen kan være gået i stykker!
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

paw
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Trykket stiger ved opstart

Indlæg af paw » 04 maj 2010 19:43

kan det ikke være ballonen der er for meget luft i ?

kudskjensen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 10
Tilmeldt: 04 maj 2010 18:12

Re: Trykket stiger ved opstart

Indlæg af kudskjensen » 05 maj 2010 14:49

Ja okay, det må jeg lige se om jeg kan hitte ud af :-)


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Re: Trykket stiger ved opstart

Indlæg af Ulrik » 05 maj 2010 15:14

Jeg er lige ved at tro at min også stiger 1 bar fra kold til den kører normal drifttemp.
MvH Ulrik©

Skjoldhansen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 31 aug 2010 22:46
Mit fyr: vitolig
Areal: 175
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4540
Årligt forbrug: 8

Re: Trykket stiger ved opstart

Indlæg af Skjoldhansen » 31 aug 2010 22:57

Det lyder som om din Trykekspensions er defekt.

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Kontakt:

Re: Trykket stiger ved opstart

Indlæg af Ernst Drastrup » 03 sep 2010 10:52

En trykekspansionsbeholder skal ligge inde med det der kaldes et FORTRYK.
Dette fortryk skal være ca. 0,3 bar størrer en højdeforskellen fra hvor den sidder på anlægget, og op til anlæggets øverste punkt.
Når du har fyldt vand på anlægget, så må der stadigt ikke være noget i trykekspansionen.

Så begynder du at fyre og vandet vil nu udvide sig med (4 % fra 4 grader til 99 grader).
Det er så trykekspansionens opgave at rumme denne udvidelse, og det tror jeg ikke får selve trykket til at stige en hel bar.
Hvis fortrykket ikke er større end højdeforskellen, så vil beholderen jo automatisk fyldes med vand, når du fylder anlægget.

Kort og godt, - fortrykket er ikke højt nok.

Du kan eventuelt godt pumpe noget mere luft i beholderen.
Normalt er det en indaktiv luftart der er bag membranen i en trykekspansionsbeholder. "En slags gas."

Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --


Besvar