Side 2 af 3

Re: TM 3006/med iltstyring

: 07 dec 2009 20:49
af spece
Hej har lige været ude og slukke og tænde styringen ,det er en 5.00.43 version, så det er nok en ældre styring jeg har købt. men kører meget fint det eneste er at jeg syntes den går for meget i pause :roll:

Re: TM 3006/med iltstyring

: 08 dec 2009 00:00
af thy
kan du ikke bare sænke snegle tiden en smule...
det har jeg gjort på 2 af den slaks med iltstyring retter resten sig selv

Re: TM 3006/med iltstyring

: 08 dec 2009 07:16
af spece
Kan man sætte en anden E-prom i ? og hvis ja hvor køber man sådan en. ca pris mvh -spece icon_cheesygrin.gif

Re: TM 3006/med iltstyring

: 08 dec 2009 19:56
af Landbo
Hej
spece skrev:Hej har lige været ude og slukke og tænde styringen ,det er en 5.00.43 version, så det er nok en ældre styring jeg har købt. men kører meget fint det eneste er at jeg syntes den går for meget i pause :roll:
Av av. Kører selv med en version 7.00.04 i software. Hvad forskellen er på de forskellige versioner under 7 har jeg overhovedet ingen aning om.

Hvis du ikke har en betjeningsvejledning til din styring i den rette software version, kan du prøv at skrive til fabrikanten. Hjemmesideadressen er http://www.techno-matic.dk.

For at drosle min styring ned, er der 2 mugligheder, foruden PID reguleringen:

VIGTIGT Vil stærkt anbefale at du skriver værdierne ned inden du begynder at pille. Så kan du altid komme tilbage til udgangsværdierne.

1. I alm. menu under Drift tilstand sættes Pause under så lavt det er muligt med givet brændsel. På min stoker kan jeg køre 5% med flis og 10% med korn uden det giver problemer.

2. Begrænse blæserens omdregninger og derved begrænse stokerens max ydelse (Blower max i service meny/Operation setting). Kan være du skal sætte den op igen når det bliver rigtig koldt.

Hvis det ikke hjælper er der en mulighed er i PID reguleringen (Perfomance PID). Det er noget indviklet at rode ved den, nu er du advaret ! Mine værdier står i parentes, prøv dem.

1. K (Min = 4)
2. Ts (Min = 20s)
3. Ti (Min = 275)
4. Td (Min = 375)

Re: TM 3006/med iltstyring

: 09 dec 2009 07:02
af spece
Hej tak så har jeg lidt at lege med :great: mvh Spece

Re: TM 3006/med iltstyring

: 09 dec 2009 18:53
af Landbo
Fint, lad os høre hvad du finder ud af.

Re: TM 3006/med iltstyring

: 09 dec 2009 20:41
af spece
Hej har været ude og justere after Landbo`s indstillinger, det ser ud som om det bare kører, den justerer meget hurigere op og ned for at holde sætpungt. Går fra ca 49%til 5% i ydelse.Den svinger ikke så meget i temp som før.
Tak for hjælpen mvh Spece :great: ps er spændt på om det kan måles på forbruget

Re: TM 3006/med iltstyring

: 09 dec 2009 21:28
af Landbo
Hej.

Det lyder godt. Tør en spørge hvilken værdier styringen stod på ?

Re: TM 3006/med iltstyring

: 10 dec 2009 07:21
af spece
Hej de gamle indstillinger var
pause hvis drift 25% under i 5min

K 4
Ts 30
Ti 400
Td 400
mvh Spece
:lol: icon_cheesygrin.gif

Re: TM 3006/med iltstyring

: 10 dec 2009 20:14
af Landbo
Hej Spece.

Ja ok. Når styringen er sat op så stokeren ikke kan gå under de 25% vil den uværgelig gå i pause når forbruget er mindre over tid, de 5 min. Hvor langt ned, den kan gå over længere tid uden at begynde og sode afhænger af herdens opbygning. Problemet ligger i at herden bliver for kold i forbrændingsrummet. Men, det opdager du nok en gang til foråret. :)