Side 1 af 1

Techno Matic 3007, hvordan får man max luft og minimum tilførsel af brændsel

: 24 sep 2022 18:31
af LCB
Jeg er ved at teste lidt brændsel i mit gamle stokerfyr, styringen er Techno Matic 3007.
Den er med ilt styring, men jeg kan max stille iltstyring til 12% Jeg ved godt at jeg kan stille på X og Y men hvordan skal de stå hvis jeg vil have max luft og minimum tilførsel af brændsel hele vejen fra 0 til 100% ?

Det er vel ikke muligt at ændre noget så den kan gå over 12% ved 100 % ?

Alternativ må jeg jo slå iltstyring fra for at teste, men det vil jeg være træt af.

På forhånd tak for svar.

Re: Techno Matic 3007, hvordan får man max luft og minimum tilførsel af brændsel

: 24 sep 2022 19:13
af thy
LCB skrev: 24 sep 2022 18:31 Jeg er ved at teste lidt brændsel i mit gamle stokerfyr, styringen er Techno Matic 3007.
Den er med ilt styring, men jeg kan max stille iltstyring til 12% Jeg ved godt at jeg kan stille på X og Y men hvordan skal de stå hvis jeg vil have max luft og minimum tilførsel af brændsel hele vejen fra 0 til 100% ?

Det er vel ikke muligt at ændre noget så den kan gå over 12% ved 100 % ?

Alternativ må jeg jo slå iltstyring fra for at teste, men det vil jeg være træt af.

På forhånd tak for svar.
det var højt ilt

stoker puls er det ikke sådan man sænker brændslet

Re: Techno Matic 3007, hvordan får man max luft og minimum tilførsel af brændsel

: 24 sep 2022 19:21
af LCB
Vi er helt enige om at det er højt ilt %, jeg havde faktisk ikke lige tænkt over at jeg kan "tvinge" den ned via stokerpuls, tak 😃