Hejsa,
Jeg er ny på fronten med Pillefyr, Og er lige flyttet i hus i nordjylland med et Overdahl S-20 Fyr (ifølge billeder på google.)
Se evt billede, der er vedhæftet i tilfælde af at det er en forkert model.
Jeg har problemer med at den brænder 64kg 8mm træpiller af på 2 dage. (Brugt næsten 2 ton på en månede)
Huset er 101 m2, og rimelig godt isoleret, og vi ligger med gennemsnit på ca 16-20 grader, i hele huset.
displayed på fyret siger :
Kedel 35.7 (70)
Røg 130 Tab 100%
Ilt 21,5% (7,0%)
Drift 100,0 %
Selveste indstillingerne står på :
Kedel Temp 70
Ilt 7%
Brænsel/Luft 40%
Min Bræn/Luft 40%
Min drift 0,2%
Max Drift 100%
Max Brændsel 20,0 s
Min røgtemp 10
Max røgtemp 160
Efterløb 3
Kedel tæthed 7
Tankindhold 65
tank påfyldt 0
Ydelse snegl 1.4kg
Brændværdi 4.90kw
Jeg er virklig på bar bund med indstillingerne, og kan ikke finde nogle manual til fyret, så ved ikke hvad de "oprindelige/optimale" indstillinger.
Alle former for hjælp vil være super, da jeg har ikke råd til at brænde 3500 kr af om måneden
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Overdahl S-20 hjælp
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Re: Overdahl S-20 hjælp
Kender ikke styring eller fyr, men displayet viser modstridende oplysninger:
1 Drift 100% , dvs der er fuld knald på fyret.
2 Kedel temp 35,7, - jo det er da muligt, hvis fyret lige er tændt, men ellers er det en usandsynlig lav kedeltemp
3 Røg 130 grader, - det tyder jo på at der er ild i fyret
4 Ilt 21,5 % - det svarer til en iltsonde i fri luft, og passer slet ikke med Drift % og Røgtemp
Du er nødt til at finde ud om kedelføler, røgføler og iltsonde er monterede og om de fungerer korrekt, - hvis en af dem fejler, så vil styringen jo forsøge at regulere ud fra nogle forkerte informationer, - og det vil næppe være gavnligt for en optimal forbrænding.
1 Drift 100% , dvs der er fuld knald på fyret.
2 Kedel temp 35,7, - jo det er da muligt, hvis fyret lige er tændt, men ellers er det en usandsynlig lav kedeltemp
3 Røg 130 grader, - det tyder jo på at der er ild i fyret
4 Ilt 21,5 % - det svarer til en iltsonde i fri luft, og passer slet ikke med Drift % og Røgtemp
Du er nødt til at finde ud om kedelføler, røgføler og iltsonde er monterede og om de fungerer korrekt, - hvis en af dem fejler, så vil styringen jo forsøge at regulere ud fra nogle forkerte informationer, - og det vil næppe være gavnligt for en optimal forbrænding.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !