Jøma T280

: 11 jan 2007 11:50
af soc
Ærgeligt med det store forbrug. godt at det ikke er vinter...

: 11 jan 2007 11:58
af Ulrik
Det er en træls historie - specielt når det kører så ringe at du overvejer at købe et nyt.

: 11 jan 2007 12:23
af multimek
hej
nu kender jeg ikke ret meget til instillingerne ognavnene på dit fyr så der er lige noget du bliver nød til at oplyse mig i klart sprog hvad er din max eftekt instillet til (max blæs/max kw ) og hvad er din infyrede efekt instillet til (kg.piller pr.time/minut. eller andet osv.)

: 11 jan 2007 22:50
af brian andersen
Hej

Ja vi er også glade for det ikke er vinter. vi tænkte på en baxi 2.5 pga vi ud over de små 200m2 hus har en gildesal og vaskerum på ca. 80 til 90m2. som vi nomalvis ikke fyre op. men er nød til det engang imellem.
men omvendt er jeg også lidt bange for at købe nyt igen. Den 25 januar sidste år bruge vi 42000kr det vil måske koste 20000kr at skiftet. HVAD NU HVIS DET ER VORES GAMLE HUS... og ikke fyret. Men så længe det er sort i brænd kammeret kan og skal der spares piller.

Det jeg kender til indstillingerne er

kedeltempertur 60 grader går i pause 10 grader over setpunkt.
pausetid 30 min forhindre tilbage brænding i pause.
driftpause 32sek hvor tit sneglen skal køre i sek i alle trin.

trin 0 snegl 0,16 sek indstilles køretid halve af trin1 ydelse 12,5%
trin 1 snegl 0,30 sek indstilles køretid halve af trin2 ydelse 25%
trin 2 snegl 0.60 sek indstilles køretid halve af trin3 ydelse 50%
trin 3 snegl 1,20 sek indstilles køretid der kigges på bedste flamme.


bl1 025 Blæser trin 1/0
bl2 050 Blæser trin 2
bl3 080 Blæser (fuld ydelse i trin 3)

Jeg kender ikke noget til kw/kg i de forskellige trin og det står heller ikke nogen steder.

Mvh
Brian

: 12 jan 2007 01:00
af thy
brian andersen skrev:Hej

Ja vi er også glade for det ikke er vinter. vi tænkte på en baxi 2.5 pga vi ud over de små 200m2 hus har en gildesal og vaskerum på ca. 80 til 90m2. som vi nomalvis ikke fyre op. men er nød til det engang imellem.
men omvendt er jeg også lidt bange for at købe nyt igen. Den 25 januar sidste år bruge vi 42000kr det vil måske koste 20000kr at skiftet. HVAD NU HVIS DET ER VORES GAMLE HUS... og ikke fyret. Men så længe det er sort i brænd kammeret kan og skal der spares piller.

Det jeg kender til indstillingerne er

kedeltempertur 60 grader går i pause 10 grader over setpunkt.
pausetid 30 min forhindre tilbage brænding i pause.
driftpause 32sek hvor tit sneglen skal køre i sek i alle trin.

trin 0 snegl 0,16 sek indstilles køretid halve af trin1 ydelse 12,5%
trin 1 snegl 0,30 sek indstilles køretid halve af trin2 ydelse 25%
trin 2 snegl 0.60 sek indstilles køretid halve af trin3 ydelse 50%
trin 3 snegl 1,20 sek indstilles køretid der kigges på bedste flamme.


bl1 025 Blæser trin 1/0
bl2 050 Blæser trin 2
bl3 080 Blæser (fuld ydelse i trin 3)

Jeg kender ikke noget til kw/kg i de forskellige trin og det står heller ikke nogen steder.

Mvh
Brian
det skulle en 1.5 saktens kunne ordne :roll:

: 12 jan 2007 01:02
af thy
har du prøvet at stille på laveste efekt for at undgå pausefyring

: 12 jan 2007 08:14
af Bowhunt
Hej Brian.
Nu er det ikke samme stoker jeg kører med, men alligevel. Kører du med iltstyring?

Mine indstillinger er:
Det jeg kender til indstillingerne er

kedeltempertur 70 grader går i pause 10 grader over setpunkt.
pausetid 10 min forhindre tilbage brænding i pause.
driftpause 35sek hvor tit sneglen skal køre i sek i alle trin.

trin 0 snegl 0,33 sek indstilles køretid halve af trin1 ydelse 12,5%
trin 1 snegl 0,66 sek indstilles køretid halve af trin2 ydelse 25%
trin 2 snegl 1.32 sek indstilles køretid halve af trin3 ydelse 50%
trin 3 snegl 1,64 sek indstilles køretid der kigges på bedste flamme.


bl1 015 Blæser trin 1/0
bl2 015 Blæser trin 2
bl3 015 Blæser (fuld ydelse i trin 3)
Blæser regulerer sig selv grundet iltstyring.
Hvorfor kører du kun med 60 grader????????????

Mvh John

: 12 jan 2007 15:58
af brian andersen
Hej

Jeg og jøma har prøvet mange forskellige indstillinger og lige lidt hjælper det. også det laveste for at undgå pausefyring.
Selv om setpunkt er 60 kan den let komme op på de 70 grader. Der er ikke iltstyring på.

Ps. hvor mange m2 kan en baxi 1.5 varme op?????

mvh
Brian

: 12 jan 2007 16:14
af thy
det kommer an på isoleringen af huset osv.. op til 300m2
jo mere den skal køre jo mere efiktivt vil det være...

det kan nu godt være det skal være en 2.5 er...

fjernvarmen bruger en måler til at se forbruget med ku det tænkes man kunne låne sådsn en for at måle hvor mange kw du rent faktisk bruger....

det kunne være det er isolering pengene hurtigst kunne tjene sig hjem ved...

kan jømaen udstyres med iltstyring det mener jeg personligt er bedst.
det er sku svært når man ikke synes der er noget der hjælper

ps jeg har kedel temp på 75... den går op 6 grader over ved 7 grader over går den på pausefyring... det sker sjældent da den selv regulerer ilt + hvor tit den kører med sneglen når den kører med 60 sek imellem stiger den kun hvis der intet forbrug er... det holder den fint lysegrå ved turbolatorene...

: 12 jan 2007 18:17
af Bowhunt
Hej Brian.
Min kører også ca. 10 grader over setpunkt.
Jeg mener at de 60 grader du kører på er for lavt!!!!!

mvh John