Beregning af ilt på 3006

Hvis du ikke ved hvor du skal stille dit spørgsmål, er du velkommen til at gøre det her
Besvar
Blob
Stoker VI
Stoker VI
11
Indlæg: 226
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Geografisk sted: Randers
Blevet takket: 3 gange

Beregning af ilt på 3006

Indlæg af Blob »

Hej

Jeg har forsøgt at lave et regneark, hvor man grafisk kan se hvorledes ens ilt-procent burde være i forhold til de indstillinger som man laver.
Jeg har dog lidt besvær med få indarbejdet X og Y funktionen korrekt.

Formålet med alt dette skulle gerne være at give en bedre forståelse, for de indstillinger som man laver.

Så hvis der er en som sidder og får lyst må han gerne prøve at give et indspark til dette.

God weekend.

Mvh Jakob
Vedhæftede filer
Ilt til fyr.xls
(23 KiB) Downloadet 102 gange

deeredriver
Stoker III
Stoker III
16
Indlæg: 68
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44

Beregning af ilt på 3006

Indlæg af deeredriver »

Så vidt jeg kan se er der ikke så meget at regne på. Sætter du ønsket ilt% på ex. 7%, X på 40 og Y på 2, så vil den ønskede ilt% ved 40% ydelse være 7 + 2 = 9%. ved 0% ydelse kan man ikke ændre ønsket ilt. Imellem de tre ydelsesprocenter 0, X og 100%, beregner styringen selv ønsket ilt.
Blob
Stoker VI
Stoker VI
11
Indlæg: 226
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Geografisk sted: Randers
Blevet takket: 3 gange

Beregning af ilt på 3006

Indlæg af Blob »

Okay jeg var ikke klar over om de eks. 2% blev lagt til i forhold til v. 100% drift.
Eller om det var i forhold til den rette linie mellem 0% og 100%, ved punktet X.

Eks hvis den rette linie uden hensynstagen til X og Y sagde 12% ilt ved 40% ydelse. om den så lagde de 2% til de 12% = 14% ilt.

Besvar