Side 1 af 1

Fejl TM-3006 Frakørsel

: 29 sep 2012 09:43
af tom79
hej her til morgen da jeg kom ud til fyret var det gået ud og i tm-3006 styringen stod der fejl frakørsel, kigger man i manualen står der at det er
"fyret er stoppet, fordi stokeren er adskilt fra kedlen"
men jeg har kigget og kedlen er ikke gået i løbet af natten :P
men jeg kan ikke fjerne fejlen og starte op igen, nogen der har en ide om hvad der kan lave fejlen?
alle værdierne fra følerne ser rigtige ud og jeg har prøvet at have taget strømmen fra og starte styringen op igen uden held, stadig samme fejl.

Fejl TM-3006 Frakørsel

: 29 sep 2012 11:38
af Flammen
der bør være en "micro"swits (kontakt) mellem brænder og kedel. det er denne der giver sinalet til TM3006. er kontakten defekt, kan den imidlertidigt luses, eller indgang deaktiveres i styringen

Fejl TM-3006 Frakørsel

: 29 sep 2012 12:55
af tom79
der er ingen switch mellem kedlen og brænderen kun mine 4 følere og kan ikke finde ud af hvor den får signal fra,
men har fået startet op igen ved at deaktivere indgangen, men vil stadig gerne finde ud af hva der giver signal til den lige pludselig, også for at sikre mig at der ikke er andet der er deaktiveret

Fejl TM-3006 Frakørsel

: 29 sep 2012 21:38
af tom79
lige en lille update, den fejl stokeren lavede skulle slet ikke kunne komme på et SK-Stoker, min tm-3006 styring havde fået fugt det sidste halve år hvor fyret har været slukket så den var fuld af ir og kondensvand, så den er pt ved doktormanden og blive renset, loddet og tjekket imens har jeg en anden gammel tm-3006 monteret som jeg købte idag, men den er ikke fra et SK og jeg kan selvfølgelig ikke huske mine indstillinger nej hvor er der mange muligheder, men så går tiden da :roll:

Fejl TM-3006 Frakørsel

: 29 sep 2012 21:49
af Flammen
du skal som det første have fundet ud af hvilken blæsergraf SK bruger, og sætte den korrekt op i servicemenuen. ellers får du nogle lange aftner i fyrrummet. SK må kunne oplyse dig hvilken du skal bruge.

Fejl TM-3006 Frakørsel

: 29 sep 2012 21:57
af tom79
ja har skrevet til en her inde for at få hjælp, det køre nu men godt nok ikke godt ;-)
så håber snart på svar, nu er der alligevel koldt og mørkt ;-)

Fejl TM-3006 Frakørsel

: 29 sep 2012 22:35
af newpas
Der var en der skrev at når man slukkede sit fyr om foråret skulle man altid lade det stå med strøm på, måske for at undgå de problemer du bedkriver?? :roll: icon_cheesygrin.gif

Fejl TM-3006 Frakørsel

: 29 sep 2012 22:43
af tom79
Det har stået med strøm på, men da jeg også har vandværk i fyrrummet er det fugtigt når der ikke er varme på derude og det har åbenbart kun taget 2 sommere at tage livet af en styring, så nu er der bestilt udluftning/lufttørre og fugtmåler til rummet.

Fejl TM-3006 Frakørsel

: 06 okt 2012 08:00
af mgmone
Hej
Hvilken blæser kører du med ?
Hilsen Karsten Tekniker hos MGM-pillefyr.dk

Fejl TM-3006 Frakørsel

: 07 okt 2012 09:35
af tom79
hej.
så vidt jeg kan se er blæseren en Toial VC10A - VCE 48615, det er det eneste jeg lige kan se, håber det hjælper lidt