Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824

Hvis du ikke ved hvor du skal stille dit spørgsmål, er du velkommen til at gøre det her
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824

Indlæg af MichaelK » 28 sep 2012 10:18

En T824 er også en 24 kW brænder. Den kan sgu levere noget power. Den er sandsynligvis
10 kW større end den behøvede at være. Huset kan simpelthen ikke aftage alt den varme.

I følge fabrikanten, kan der leveres iltstyring til denne brænder. Er der monter dette her?
Desuden kan jeg slet ikke finde noget om modulerende drift på denne brænder. Hvis den
ikke er modulerende, og blæser 24 kW ud hele tiden, så forstår jeg godt pilleforbruget.

Så er løsningen måske at få monteret en akku-tank på anlæget?



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824

Indlæg af Bigfoot » 28 sep 2012 10:51

MichaelK » 28 Sep 2012, 10:18 skrev:En T824 er også en 24 kW brænder. Den kan sgu levere noget power. Den er sandsynligvis
10 kW større end den behøvede at være. Huset kan simpelthen ikke aftage alt den varme.

I følge fabrikanten, kan der leveres iltstyring til denne brænder. Er der monter dette her?
Desuden kan jeg slet ikke finde noget om modulerende drift på denne brænder. Hvis den
ikke er modulerende, og blæser 24 kW ud hele tiden, så forstår jeg godt pilleforbruget.

Så er løsningen måske at få monteret en akku-tank på anlæget?



Mvh.
kører den tilfældigvis med en TM300(X) styring??? der kan man da normalvis justere blæs i programmet.

nå... jeg fik googlet den. Den er på en fast 24Kw ydelse. Hmm.... men der er mulighed for at montere iltstyring, så der var jo en mulighed for at lave den minimal modulerende, hvis man selv justerer pillemængden ned.
Men umiddelbart vil jeg mene at da den kører fast 24KW ydelse hele tiden, så har vi forklaringen på flammen der.

lidt træls.....
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824

Indlæg af MichaelK » 28 sep 2012 10:55

Så er det på med en akku-tank. Sådan en 12-1500 liters sag kunne jo nok hjælpe lidt på det?


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Brugeravatar
MartinLau
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 785
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4840
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange

Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824

Indlæg af MartinLau » 28 sep 2012 10:57

Eller hvis den er købt til at skulle være modulerende og det står på skrift. Så er det fat i forhandleren og sig: "Det er en ommer!"
Venlig hilsen

Martin Lau
-----------------------------------------------
Better to reign in hell, than to serve in heaven!

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824

Indlæg af thy » 28 sep 2012 11:19

Iltstyring som minimum ellers bliver det vist en dyr vinter
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824

Indlæg af Bigfoot » 28 sep 2012 11:23

MichaelK » 28 Sep 2012, 10:55 skrev:Så er det på med en akku-tank. Sådan en 12-1500 liters sag kunne jo nok hjælpe lidt på det?


Mvh.
helt enig.... 1500 liter, og afsted det går. Og så kombineret med en iltstyring, så skal det nok komme til at fungere.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 176
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: Sønderjylland
Givet likes: 114 gange
Modtaget likes: 3 gange

Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824

Indlæg af Exsmeden » 28 sep 2012 13:07

calle3 » 27 Sep 2012, 15:34 skrev:Har lige fået mig en ny Jøma anlæg, efter at jeg var pisse træt af min Goliath efter 5 år med masser af bøvl.

Hvordan ser jeg om min forbrænding er perfekt??

Jeg er vant til bare at åbne lågen og kigge på bålet :-)

Men nu hvor jeg ikke direkte kan se bålet... hvad skal man så kigge efter.

Den brænder piller godt nok af tror jeg... der falde nemlig ikke nogen pille rester ned i skuffen... men tværtimod ser det ud til den skubber noget meget fint aske klumper ud over kanten... hvis man kigger godt efter på youtube videoen.. kan man se den skubber asken frem i en lang strimmel :-)

Installatøren sagde at jeg kunne kontrollere indføringstiden... ved at holde en hånd forneden på siloen, lige ved siden af hvor brænderkassen kommer ud af siloen..... jeg skulle kunne holde hånden der uden at brænde fingrene... hvis der var for varmet skulle jeg sænke antal sekunder. Eller hvis jeg kunne se at der kom uafbrændte piller i askekassen, skulle jeg sætte sekunder op. Det var det jeg måtte pille ved :-(

Synes bare jeg bruger for mange piller.....
28 kg pr dag.... de sidste 6 dage... til 275 kvm, hvoraf 90 kvm er overetage.. hvor der ikke er nødvendig at have varme på... :-)

Nogen tip tricks til denne stoker... se vedlagt video ...

http://youtu.be/_m_fQOuO9SY

nye billeder:
https://dl.dropbox.com/u/66437604/20120927_154430.jpg
https://dl.dropbox.com/u/66437604/20120927_154507.jpg
Hvad er det for en styring du har?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824

Indlæg af Bigfoot » 28 sep 2012 14:31

asken ser jo sådan set fin nok ud.... finkornet og lys.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

calle3
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 27 sep 2012 15:14

Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824

Indlæg af calle3 » 28 sep 2012 16:27

Exsmeden » 28 Sep 2012, 13:07 skrev:
Hvad er det for en styring du har?
Synes jeg kan se styringen hedder PCT300!!
Har snakket med dem idag.... jeg skulle prøve at skrue ned for indførsel af piller.... men han synes nu også der var for meget knald på.

Man kan åbentbart godt skrue ned for omdr på blæser.... men det ville han ikke røre i første omgang.
Og så kommer de og sætter et røggastermometer på... det havde de glemt :-)

Iltstyring mente han ikke ville være nødvendigt.... han er ikke særlig stor fortaler for iltstyring :-)

nu må vi se :-)

Brugeravatar
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 176
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: Sønderjylland
Givet likes: 114 gange
Modtaget likes: 3 gange

Hvordan ser jeg om min nye stoker kører ok,Jøma T824

Indlæg af Exsmeden » 28 sep 2012 19:58

calle3 » 28 Sep 2012, 16:27 skrev:
Synes jeg kan se styringen hedder PCT300!!
Har snakket med dem idag.... jeg skulle prøve at skrue ned for indførsel af piller.... men han synes nu også der var for meget knald på.

Man kan åbentbart godt skrue ned for omdr på blæser.... men det ville han ikke røre i første omgang.
Og så kommer de og sætter et røggastermometer på... det havde de glemt :-)

Iltstyring mente han ikke ville være nødvendigt.... han er ikke særlig stor fortaler for iltstyring :-)

nu må vi se :-)
Lige et surt opstød. Sydjysk Stoker ved ikke en skid om noget som heltst. (Se mit tidlige opslag)
Jeg vedhæfter en fil, den viser hvordan jeg har indstillet styringen.
Er der spørgsmål så spørg!
Vedhæftede filer
Styring pct300S.pdf
(145.16 KiB) Downloadet 123 gange
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.


Besvar