Indlæg af timkenneth » 30 okt 2011 19:34

hej

synes stokeren var begyndt at sode lidt mere af skorsten. på tm3006 display så jeg så at ilt sprang op og ned fra 10 til 20 ca, nå. tager den ud for at kalibrere og så smutter den flere gange fra 16 til 28... og det kan da vidst ikke helt passe! ? :D den skriver dog kalibrering ok, men kan ikke få fra tændingsforsøg og til drift. så det er vel ny sonde? ydermere kan jeg mærke varmelegmet ikke fungerer da den er kold som is.


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

lambda sonde

Indlæg af Flunk » 31 okt 2011 10:10

Hvis varmelegemet ikke fungerer, er det en ny
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

lambda sonde

Indlæg af timkenneth » 31 okt 2011 17:27

Flunk » 31 Oct 2011, 10:10 skrev:Hvis varmelegemet ikke fungerer, er det en ny
jep det har jeg fundet ud af. målede den ud i dag efter snak med fabrikant. så. får en ny på garanti, så det er jo alletiders.

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

lambda sonde

Indlæg af Flunk » 31 okt 2011 18:33

Heldigt med garantien :great:
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Besvar