Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001

Indlæg af Flunk » 22 mar 2011 08:38

Pause % tror jeg er den drifts% der er det laveste med kontinuerlig drift
I min TM 3006 er den indstillet til 15% i mere end 10 minuter, hvilket vil sige at hvis drifts% er under 15% i mere end 10 min, går den i pause.

En forklaring til TM 3010 har vi desværre ikke, men her er en til TM 3006:
viewtopic.php?f=23&t=456

Når du får helt styr på TM 3010, kan du jo være med til at lave en vejledning til den?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001

Indlæg af Flunk » 22 mar 2011 08:39

Med dåligt valgte PID indstillinger, vil fyret tit gå i pause, og det kan medføre begyndende tilbagebrand.
Måske din puls under pause skal hæves for at forhindre bagyndende tilbagebrand under pause?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

HeleneT
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 21 mar 2011 14:12
Mit fyr: UniFire 12 med TM 3010 styring
Areal: 230 plus 100
Brændsel: prøver at indkøre træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 45 kg
Årligt forbrug: ?

Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001

Indlæg af HeleneT » 22 mar 2011 08:45

Det vil jeg prøver at se på :-)

Meget modigt at få mig til at lave vejledning, men det kan jo være der er håb ;-)
Får læst en masse forskellige tråde her på siden og det giver da en masse aha oplevelser

Prøver lige det forskellige, der er nævnt og så må vi se, hvordan stokeren opfører sig idag

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001

Indlæg af Flunk » 22 mar 2011 09:32

Var der en service menu på sådan en TM3010?
Fandt du ud hvor PID blev indstillet?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

HeleneT
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 21 mar 2011 14:12
Mit fyr: UniFire 12 med TM 3010 styring
Areal: 230 plus 100
Brændsel: prøver at indkøre træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 45 kg
Årligt forbrug: ?

Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001

Indlæg af HeleneT » 22 mar 2011 09:43

Så vidt jeg har prøvet mig frem, er der ikke en service menu ,´men nu ringer jeg til TM og hører dem ad.

Måtte stoppe stokeren da den nåede op på 86 grader i pausedrift - så kan jeg godt regne ud, hvor det bærer hen.


HeleneT
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 21 mar 2011 14:12
Mit fyr: UniFire 12 med TM 3010 styring
Areal: 230 plus 100
Brændsel: prøver at indkøre træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 45 kg
Årligt forbrug: ?

Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001

Indlæg af HeleneT » 22 mar 2011 10:07

hmm nu har jeg lige snakket med TM. De var vældig behjælpelige.
Der er ikke en servicemenu på en TM3010, der er sådan set kun få ting man kan ændre på der, gear, ilt og temp.

Det jeg fik at vide var, at jeg skulle igen efterprøve om der var utætheder ved beholder eller ved snegl, derefter også kontrollere om temp på føler ved stokerrør kommer op på de 70 grader, hvor den vil give varm stoker eller om den går højere.
Hvis alle disse ting er i orden og uden fejl, ligger problemet i pause indstillingerne og så skal der koples en pc til styringen for at ændre disse indstillinger.
Det jeg fik ud af snakken er, at det sandsynligvis er pauseindstillingerne, da den kører meget brændsel ind i driftpause, hvor temp også bliver ved med at stige.

Men jeg skal have efterprøvet de forskellige ting, så er jeg forhåbentlig meget klogere

agentjensen
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 429
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive

Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001

Indlæg af agentjensen » 22 mar 2011 10:10

I har vel trækstabilisator på skorstenen - eller er Uniburn oplagt til tilbagebrand - specielt når det stormer eller den pausefyrer.
Har selv haft en 25kw uniburn for nogle år siden og må nok sige at vi havde ikke andet en bøvl og tilbagebrand.
Den sprang heldigvis læk og vi købte det billigste KL fyr vi kunne finde - det spiller max for os på 4 år.
Overvej en udskiftning !!!

Ellers velkommen til stokerverdenen :-)

/Michael

HeleneT
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 21 mar 2011 14:12
Mit fyr: UniFire 12 med TM 3010 styring
Areal: 230 plus 100
Brændsel: prøver at indkøre træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 45 kg
Årligt forbrug: ?

Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001

Indlæg af HeleneT » 22 mar 2011 11:08

Tak tak :-)

Hvordan ser sådan en trækstabilisator ud? Tidligere ejer som fyrede med smuld havde aldrig bøvl med den og han rensede den ikke ret tit eller gjorde meget ved den, det er også først efter vi vil bruge træpiller at alt bøvlet er kommet - men indrømmet - den hænger dælme i en meget tynd tråd nu efterhånden..

Jeg har testet at låget til pillebeholderen holder tæt og det gør den, men jeg er usikker på, hvordan jeg tester om pakningen ved sneglen er helt tæt
Føler for varm stoker fungerer som den skal


Har prøvet at søge på det, men synes ikke det er så nemt her på dette forum, måske jeg laver en fejl.

Men det var måske en ide at lave, en "sådan tester du det forskellige for dummies" undermenu, som er låst, men hvor der bare står de mest gængse ting??

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001

Indlæg af Flunk » 22 mar 2011 11:12

Her er eksempel på trækstabilisator:
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=96
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

HeleneT
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 21 mar 2011 14:12
Mit fyr: UniFire 12 med TM 3010 styring
Areal: 230 plus 100
Brændsel: prøver at indkøre træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 45 kg
Årligt forbrug: ?

Re: Uni-Boilers Uni Fire 12 fra 2001

Indlæg af HeleneT » 22 mar 2011 11:52

hvis man skulle kunne se den ved rørene, så har vi ingen trækstabilisator

Ingen bud på hvordan jeg tester tætheden på sneglepakningen?

Synes ikke søgefunktionen her er for god - finder i hvert fald intet