Side 1 af 1

Defekt PT1000

: 06 mar 2009 14:29
af Steffeno
Jeg tror min PT1000 føler er defekt..

Den laver fejlvisninger periodisk, så når temp skulle ligge oppe på 300 gr, ryger den pludseligt i minus 250 gr ! Nogen gange helt ned på minus 500gr, det er sgu ret koldt :shock:
Har tjekket kabler osv, det ser ok ud. Føleren er en std PT1000 jeg købte hos NBE til åbenthus sidste år, burde sådan en ikke holde længere tid ?

Mon ikke det er føleren der er defekt ?

Re: Defekt PT1000

: 06 mar 2009 14:51
af MORA
har du et dmm kan du jo måle om modstand passer nogenlunde jf. pt1000 modstands tabellerne.

Re: Defekt PT1000

: 06 mar 2009 16:22
af thy
det er vel ikke grafen der ikke er indstillet til så stor udsving

det er da også en røgtemp der vil noget :shock:

Re: Defekt PT1000

: 06 mar 2009 17:05
af Steffeno
Røg temp er høj, kører også for fri udblæsning på en gammel skodkedel der skulle ha været renset for 14 dage siden *G*

Hvis du kigger på grafen kan du se at den pludseligt dykker ekstremt, for så at komme på plads igen..
Gider næsten ikke sidde med et DMM og vente på fejlen kommer.. humm...

Re: Defekt PT1000

: 06 mar 2009 17:29
af MORA
Alternativt skifte til analog i indstilninger for at se om det er en fejl i vores omregning, tror det dog ikke, slet ikke hvis det har virket før.