Side 2 af 2

Re: Røg temperatur, hvornår ?

: 23 mar 2008 11:05
af thy
MORA skrev:Jo hvis den kun har 2 ledninger, så er det den type der kan bruges.
Jeg synes det er en ok pris, nogen skal jo samle den og yde garenti :)
godt så... sender du vejledning og modstande..

hva med snegle tæller bliver der arbejdet noget i det

Re: Røg temperatur, hvornår ?

: 23 mar 2008 15:18
af MORA
Vejledningen er posted :)

Snegletæller er noget rod, det er svært at lave uden at bryde ind i dens forsyning, og så er vi ude i 230V som er fyfy er arbejde med selv.

Re: Røg temperatur, hvornår ?

: 23 mar 2008 15:44
af thy
har du set ham der bruger cykelcomputer til at måle med er det for bøvlet at bruge sådan noget..


PS kan man få den til at måle 2 røg temp sætter en brænde kedel til en gang til sommer så var det jo smart at have overvågning på begge :)

Re: Røg temperatur, hvornår ?

: 23 mar 2008 15:59
af Julehund
reed-rør og en magnet!! så får man en puls pr omgang!! kan købes for små penge hos div. elektronik pusher!!

Re: Røg temperatur, hvornår ?

: 23 mar 2008 18:08
af MORA
Julehund skrev:reed-rør og en magnet!! så får man en puls pr omgang!! kan købes for små penge hos div. elektronik pusher!!
Ja det kunne bruges, men så mangler der stadig kode til at tælle antal pulser, en rtc til at udregne forbrug per dag/time, indstilning til hvor meget brændsel der kommer per runde og en måde at se antal pulser over en periode for at kunne justere hvor meget brændsel der kommer.

Det kommer måske senere, men det er en del arbejde for den funktion :)

Re: Røg temperatur, hvornår ?

: 15 apr 2008 12:57
af thy
Nu har jeg modstandene og pt 1000er hvordan sluttes det til :)

Re: Røg temperatur, hvornår ?

: 15 apr 2008 13:01
af MORA
thy skrev:Nu har jeg modstandene og pt 1000er hvordan sluttes det til :)
Hvordan modstanden skal tilsluttes har jeg allerede skrevet i et indlæg.
Din software på stokerbot skal opdateres inden du kan se PT1000, den er klar, men skal lige testes inden vi lægger den op i aften.

"Der skal bruges en modstand på 2K2 ohm fra + til en analog indgang, og så en PT1000 føler med 2 ledninger fra 0V til samme analoge indgang, så kan der måles røg temperatur."

Re: Røg temperatur, hvornår ?

: 16 apr 2008 21:36
af thy
så kan røgtemp ses på min...