Side 8 af 10

Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars

: 12 feb 2008 10:25
af MORA
yes, selvom der er lidt leverings tid for tiden

Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars

: 03 mar 2008 13:05
af KarMa
Hej Mora

Det er et super projekt i har gang i :great:

Jeg kunne godt bruge en alarm der sendte mig en sms ved fejl
jeg har desuden lyst til at se grafer over flere værdier
så hvis der kommer en "storebror" så begynder jeg at være intereseret

jeg kender ikke meget til elekrtronik, men hvis i er startet med en processor
der kan sættes nogle udviddelses kort på, syntes jeg det lydder som et projekt
med muligheder i !!!!

hvis jeg skulle købe en ville jeg gerne kunne se følgende :

- Vand temp fremløb
- Vand temp returløb
- Vand mængde (flow) for beregning af ydelse (Kw) (lige som MULTICAL 401)
- Røgtemperatur (PT1000 føler)
- Skorstenstemperatur (50 cm fra top)
- Mængde af brænsel i magasin
- Mængde af brænsel i silo
- Måling af stoker sneglen (for beregning af indfyrret mængde)
- Blæserens hastighed ( stoker ydelse )
- ude temperatur (evt også vind hastighed)
- fyldt aske spand

Og den skulle kunne styre udgang til :

- Tænd/sluk af cirkulations pumpe(r) for nat sænkning og sluk hvis kedlen kommer under ?? grader
- Tænd/sluk af snegl til opfyldning af magasin
- Tænd/sluk af askesnegl

Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars

: 03 mar 2008 13:15
af MORA
KarMa skrev:Hej Mora

Det er et super projekt i har gang i :great:

Jeg kunne godt bruge en alarm der sendte mig en sms ved fejl
jeg har desuden lyst til at se grafer over flere værdier
så hvis der kommer en "storebror" så begynder jeg at være intereseret

jeg kender ikke meget til elekrtronik, men hvis i er startet med en processor
der kan sættes nogle udviddelses kort på, syntes jeg det lydder som et projekt
med muligheder i !!!!

hvis jeg skulle købe en ville jeg gerne kunne se følgende :

- Vand temp fremløb
- Vand temp returløb
- Vand mængde (flow) for beregning af ydelse (Kw) (lige som MULTICAL 401)
- Røgtemperatur (PT1000 føler)
- Skorstenstemperatur (50 cm fra top)
- Mængde af brænsel i magasin
- Mængde af brænsel i silo
- Måling af stoker sneglen (for beregning af indfyrret mængde)
- Blæserens hastighed ( stoker ydelse )
- ude temperatur (evt også vind hastighed)
- fyldt aske spand

Og den skulle kunne styre udgang til :

- Tænd/sluk af cirkulations pumpe(r) for nat sænkning og sluk hvis kedlen kommer under ?? grader
- Tænd/sluk af snegl til opfyldning af magasin
- Tænd/sluk af askesnegl
hehe, det var ikke så lidt :)
Nogle af punkterne kan den i forvejen, flere grafer vil kræve mere ram, men det er med i overvejelserne om det kan opgraderes til næste version.

PT1000 aflæsning er vi igang med, og har et print klar medio april.

Hvordan vil du måle mængde i silo/magasin, hvis det er med de kapasive sensore skal der flere til, og det giver ikke flydende niveau.

Kan man måle vandflow og udregne energi på den måde hvis der er en shunt der blander det ?

Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars

: 03 mar 2008 13:18
af Flunk
MORA skrev:
Kan man måle vandflow og udregne energi på den måde hvis der er en shunt der blander det ?
Ja det kan man godt.
Mål sammenhørende værdier for temp diff direkte på kedel afgang og retur.
Flow direkte på kedelretur

Voila

Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars

: 03 mar 2008 13:51
af KarMa
Flunk skrev: Ja det kan man godt.
Mål sammenhørende værdier for temp diff direkte på kedel afgang og retur.
Flow direkte på kedelretur

Voila
Der er ingen problemer selv om der er shunt
bare man foretager alle 3 målinger på samme sidde af shunten

det eneste problem jeg kan se, er at lave formlen der beregner ydelsen / kalibrereing

Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars

: 03 mar 2008 14:01
af Flunk
Var det ikke nemmere at overføre data fra en kamstrup måler til stoker bott
Jeg tror det bliver svært at bygge noget til 1600 kr der fungerer lige så godt som en kamstrup måler

Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars

: 03 mar 2008 14:47
af MORA
Flunk skrev:Var det ikke nemmere at overføre data fra en kamstrup måler til stoker bott
Jeg tror det bliver svært at bygge noget til 1600 kr der fungerer lige så godt som en kamstrup måler
Sikkert, har du et link til de målere? ved ikke hvad der er af output på dem.

Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars

: 03 mar 2008 14:48
af Flunk

Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars

: 03 mar 2008 14:53
af MORA
Den har seriel så det er nemt nok at aflæse.

Re: Selvstændig temperatur overvågning af fyr med SMS advars

: 03 mar 2008 15:34
af KarMa
En kamstrup måler er dyr ca. 2500 og har en masse faciliteter og godkendelser jeg ikke skal bruge

det JEG er intereseret i er at vidde hvad mit fyr producere af varme i forhold til den mængde brænsel jeg ind fører
hvis jeg fik det i samme unit som alle andre målinger ville det være så nemt at bruge at selv jeg kunne bruge det

bla fordi jeg godt kunne tænke mig at rode lidt med alternative/billigere brændsler til korn, evt halm piller !!
og fordi jeg syntes det kunne være interessant !! om den så viser 100% nøjagtigt Kw eller joule er ligemeget
bare jeg har et sammen lignings grundlag.

Hvis MORA kan lave en Kw måler , med mange andre funktioner jeg osse vil bruge , så gør det jo ikke noget at den er lidt dyrere
men der skal selv følgeligt være et marked for den