Dimensionering af VVB

Indlæg af KristianL » 16 maj 2014 12:53

Hejsa

Er ved at skulle udskifte gammel salamander med en ny Scotte 16 kW. I den forbindelse, vil jeg også udskifte min gamle kappebeholder til en moderne varmtvandsbeholder, men jeg er lidt i tvivl om dimensioneringen.

Kappebeholderen er på 150 liter.
Beholderen skal dække forbrug for 2 voksne og 2 børn.
Vi har pt. én bruser og ét spabad for to personer. Dertil 3 vandhaner.
Jeg vil installere varmtvandprioritering i forbindelse med udskiftningen.

Som det er nu, kan vi godt løbe tør for varmt vand, når spaen en sjældent gang fyldes og der tages bad i forbindelse med, men ellers aldrig.

Jeg formoder at en moderne beholder med spiral, vil være betydelig hurtigere til at varme vandet op, så vil jeg mon kunne nøjes med en 100/110 liters beholder?

Desuden er jeg lidt i tvivl om valg af mærke; Metro combi vs. Vølund QMC vs. Vølund QMC plus vs. Sunstar?

Inden for de næste 5-10 år vil jeg måske installere solvarme. Kunne det være en idé at vælge en beholder der var forberedt til solvarme (200-300 liter), eller vil det være spild pga. pris+varmetab i perioden indtil jeg installere solvarme?

En sidste ting er varmtvandsprioteringen; skal jeg her vælge 3-vejs eller 2-vejs?

Mange spørgsmål, håber at nogen kan hjælpe mig :)

Mvh. Kristian
Scotte 16 kW BS1016 m. semirens & v.10 styring
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klan


Brugeravatar
Smut 25
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 637
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang

Dimensionering af VVB

Indlæg af Smut 25 » 16 maj 2014 13:20

hej
Tillykke med dit valg

Jeg ville vælge en 160 liters metro uden el....ventilen 3 vejs.
Når du så ved du skal bruge meget varmt vand så går du ud og
skruer op for tempraturen i varmtvands beholderen en times tid før.

Det med solvarme argh tag nu og lige en sommer med pillefyret igang
også se på pilleforbruget...
også frem med den store lommeregner
man kan også spare sig fattig

h

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4672
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 333 gange
Modtaget likes: 333 gange

Dimensionering af VVB

Indlæg af MichaelK » 16 maj 2014 15:24

Rent økonomisk vil tilbagebetalingstiden på et solvarmeanlæg være alt
for lang, set i forhold til den besparelse man vil kunne opnå.

Jeg vil tro Du kan holde en 160 liters beholder varm for ca. 5 kg piller/
døgn, og en smule strøm til fyret. Hvis vi sætter den samlede udgift til
ca. 15,-/døgn, og et solvarme anlæg til 20.000,-, så kan man jo selv
gøre sit regnestykke :great:

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Renevinum
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 602
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Dimensionering af VVB

Indlæg af Renevinum » 16 maj 2014 15:51

Vi er 2 voksne og 2 børn, 1 bruser, et 2 pers. Badekar og 3 vandhaner, opvaskmaskinen kører også på det var vand fra vvb. Vi har en 140 liters + en 160 liters metro som er serieforbundet, og det må hvertfald ikke være mindre når ungerne skal i karbad og vi tager en tur under bruseren.

levi

Dimensionering af VVB

Indlæg af levi » 16 maj 2014 15:58

KristianL skrev:Hejsa

Er ved at skulle udskifte gammel salamander med en ny Scotte 16 kW. I den forbindelse, vil jeg også udskifte min gamle kappebeholder til en moderne varmtvandsbeholder, men jeg er lidt i tvivl om dimensioneringen.

Kappebeholderen er på 150 liter.
Beholderen skal dække forbrug for 2 voksne og 2 børn.
Vi har pt. én bruser og ét spabad for to personer. Dertil 3 vandhaner.
Jeg vil installere varmtvandprioritering i forbindelse med udskiftningen.

Som det er nu, kan vi godt løbe tør for varmt vand, når spaen en sjældent gang fyldes og der tages bad i forbindelse med, men ellers aldrig.

Jeg formoder at en moderne beholder med spiral, vil være betydelig hurtigere til at varme vandet op, så vil jeg mon kunne nøjes med en 100/110 liters beholder?

Desuden er jeg lidt i tvivl om valg af mærke; Metro combi vs. Vølund QMC vs. Vølund QMC plus vs. Sunstar?

Inden for de næste 5-10 år vil jeg måske installere solvarme. Kunne det være en idé at vælge en beholder der var forberedt til solvarme (200-300 liter), eller vil det være spild pga. pris+varmetab i perioden indtil jeg installere solvarme?

En sidste ting er varmtvandsprioteringen; skal jeg her vælge 3-vejs eller 2-vejs?

Mange spørgsmål, håber at nogen kan hjælpe mig :)

Mvh. Kristian
Ja du skal min. gå efter en 160 liters beholder - og hvis du seriøst overvejer solvarme, - så nap en 200 liters som min. med 2 spiraler så du er forberedt fremadrettet :)


Brugeravatar
KristianL
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 30
Tilmeldt: 06 sep 2013 21:28
Mit fyr: Scotte BS 16 kW
Areal: 140 bolig + 100 sal
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6753
Dagligt forbrug: 6,8
Geografisk sted: Agerbæk

Dimensionering af VVB

Indlæg af KristianL » 21 maj 2014 00:51

Tak for alle svarerne, jeg tror jeg hopper på en 160 l Metro combi, vil gerne have muligheden for at kunne slå over på el.
Som Smut 25 skriver, så er det måske en god idé at prøve en sæson med pillefyr, inden der tænkes på solvarme. Jeg takker igen :)
Scotte 16 kW BS1016 m. semirens & v.10 styring
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klan

levi

Dimensionering af VVB

Indlæg af levi » 21 maj 2014 09:06

KristianL skrev:Tak for alle svarerne, jeg tror jeg hopper på en 160 l Metro combi, vil gerne have muligheden for at kunne slå over på el.
Som Smut 25 skriver, så er det måske en god idé at prøve en sæson med pillefyr, inden der tænkes på solvarme. Jeg takker igen :)
Du kan også slå over på EL i en solvarmebeholder...

Prisforskellen på en 160 liters Metro & en 200 liters solvarmebeholder er ikke mere end 1000 kr....

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Dimensionering af VVB

Indlæg af Flemming DJ » 25 maj 2014 09:25

levi skrev:
Du kan også slå over på EL i en solvarmebeholder...

Prisforskellen på en 160 liters Metro & en 200 liters solvarmebeholder er ikke mere end 1000 kr....
Hvis du efter første år med piller så skulle droppe solvarmetankerne, kan du bare koble de to spiraler i serie - så er der godt med vand til spa og bad, fuld udnyttelse af investeringen OG en seriøs afkøling. :-)

Vaskemaskine kan også tilsluttes varmt vand via en termostatisk blandeventil eller et blandingsbatteri. Sådan et skrummel kan bruge tæt på 50 ltr pr. vask.
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Brugeravatar
KristianL
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 30
Tilmeldt: 06 sep 2013 21:28
Mit fyr: Scotte BS 16 kW
Areal: 140 bolig + 100 sal
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6753
Dagligt forbrug: 6,8
Geografisk sted: Agerbæk

Dimensionering af VVB

Indlæg af KristianL » 31 maj 2014 21:38

Tak for alle svarerne.
Det blev til en 160 liters metro combi som jeg fik til en rigtig god pris! :)

Var egentlig meget varm på en QMC quatro plus eller en Sunlux, men efter at have gennemtænkt dimentioner og opsætning i mit nye fyrrum, passede en metro altså bare bedst ind, da den er høj, men ikke så bred/dyb.
Scotte 16 kW BS1016 m. semirens & v.10 styring
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klan


Besvar