Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Passat C1 eller C2?
Forumregler
For at få den mest korrekte hjælp, anbefaler vi at du nøje beskriver dine behov og ønsker.
Så bliver det nemmere at hjælpe dig
For at få den mest korrekte hjælp, anbefaler vi at du nøje beskriver dine behov og ønsker.
Så bliver det nemmere at hjælpe dig
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 10 aug 2013 12:41
- Mit fyr: Blackstar 16KW
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5492
- Geografisk sted: Andebølle, Fyn.
Passat C1 eller C2?
Hejsa
Vil høre alle I kloge pillefyrsmennesker om Jeres input vedr. indkøb af nyt/brugt pillefyr.
Jeg har 200 kvm. Fordelt på 2 plan, gulvvarme i stueplan og radiatorer på 1 salen.
Jeg bruger pt. 4500 liter olie om året og skal have skiftet til pillefyr.
Passat C1 er et 11 kwh og C2 er vist et 23 kwh, egentligt et ret stort spring, eller er det bare mig?
Jeg hælder mest til et C2 men har efterhånden hørt mange gange at et pillefyr heller skal være ”for lille” end ”for stort”? Uden selvfølgelig at være FOR lille
C1 vil skulle arbejde for føden så at sige, hvor et C2 vil skulle køre minimalt, eller hvad?
Og hvad er smartest efter Jeres mening?
På forhånd tak
Carsten
Vil høre alle I kloge pillefyrsmennesker om Jeres input vedr. indkøb af nyt/brugt pillefyr.
Jeg har 200 kvm. Fordelt på 2 plan, gulvvarme i stueplan og radiatorer på 1 salen.
Jeg bruger pt. 4500 liter olie om året og skal have skiftet til pillefyr.
Passat C1 er et 11 kwh og C2 er vist et 23 kwh, egentligt et ret stort spring, eller er det bare mig?
Jeg hælder mest til et C2 men har efterhånden hørt mange gange at et pillefyr heller skal være ”for lille” end ”for stort”? Uden selvfølgelig at være FOR lille
C1 vil skulle arbejde for føden så at sige, hvor et C2 vil skulle køre minimalt, eller hvad?
Og hvad er smartest efter Jeres mening?
På forhånd tak
Carsten
Passat C1 eller C2?
Den skal være godkendt til den nye klasse 5, såvidt jeg kan se er det kun deres stokerkedler, og deres 40kw træpillefyr som er godkendt.
Af andre godkendte træpillefyr i 30k klassen kan nævnes: Atmos, Pellux 100, MGM, Minibio og scotte.
Men hvad er dit behov? Mere data tak.
Hvis det er et regulært stokerfyr, du efterspørger, så er der måske stadigvæk et par brugte PH12ere i den blå avis.
Af andre godkendte træpillefyr i 30k klassen kan nævnes: Atmos, Pellux 100, MGM, Minibio og scotte.
Men hvad er dit behov? Mere data tak.
Hvis det er et regulært stokerfyr, du efterspørger, så er der måske stadigvæk et par brugte PH12ere i den blå avis.
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 10 aug 2013 12:41
- Mit fyr: Blackstar 16KW
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5492
- Geografisk sted: Andebølle, Fyn.
Passat C1 eller C2?
Hejsa
Tak for input.
Hvorfor skal det være Klasse 5? Gælder det også hvis jeg køber brugt?
Mit behov er vel beskrevet så meget som muligt, ellers er jeg ikke sikker på hvad mere info jeg kan give?
Carsten
Tak for input.
Hvorfor skal det være Klasse 5? Gælder det også hvis jeg køber brugt?
Mit behov er vel beskrevet så meget som muligt, ellers er jeg ikke sikker på hvad mere info jeg kan give?
Carsten
Passat C1 eller C2?
Klasse 5 gælder for alle kedler der sættes op. Jeg spørger til det areal du skal opvarme, isoleringsgrad, personlige ønsker, prisgrænse etc
f.eks MGM er meget selvstændig, næsten fuldautomatisk, Atmos er meget enkel og stærk, Scotte og Pellux 100 har flere styringsmuligheder osv.
Det kan være en idé at skrive hvor du er fra (cirka), hvis du vil ud og sparke fyr ved private (anbefales).
Undskyld ser lige at du har beskrevet huset og forbruget, som peger på ca 15kw.
Skal du have solvarme også?
f.eks MGM er meget selvstændig, næsten fuldautomatisk, Atmos er meget enkel og stærk, Scotte og Pellux 100 har flere styringsmuligheder osv.
Det kan være en idé at skrive hvor du er fra (cirka), hvis du vil ud og sparke fyr ved private (anbefales).
Undskyld ser lige at du har beskrevet huset og forbruget, som peger på ca 15kw.
Skal du have solvarme også?
- Lau
- Stoker XII
- Indlæg: 794
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 14 gange
Passat C1 eller C2?
Pr. 1/7-2013, er der trådt nye miljøregler i kraft.cskals skrev:Hejsa
Hvorfor skal det være Klasse 5? Gælder det også hvis jeg køber brugt?
Carsten
Det betyder, blandt andet, alle kedler (nye og brugte) der sættes op, skal være godkendt efter disse nye normer.
Der måles efterhånden på parametre, der svarer til udstødningsmålinger på motorkøretøjer, der er reglerne dog noget mere strikse.
-
- Stoker II
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 06 jul 2012 08:53
- Mit fyr: Passat C2 Compact
- Areal: 362
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6400
- Geografisk sted: Nybøl, Sønderborg
Passat C1 eller C2?
Hej
Jeg har et Passat C2 compact fyr, og fyrer 360kvm op, plus en lejlighed på ca 70 kvm med egen VVB, og det kan C2'eren sagtens klare, så jeg vil tro at du kan klare dig med C1'eren.
Hvis jeg skulle gøre noget anderledes, ville jeg helt klar have valgt en edel, som kunne tænde selv, det giver de bedste muligheder mht vamt vand, når der ikke er behov for varme i huset, om sommeren f.eks.
Hvorfor køber du ikke en scotte i stedet for en Passat, så står alle de kloge mennesker herinde også til rådighed, hvis der skulle være problemer. Tror ikke der er så mange passat brugere her i forumet, eller også er det fordi de aldrig har problemer........host host :-)
Jeg har et Passat C2 compact fyr, og fyrer 360kvm op, plus en lejlighed på ca 70 kvm med egen VVB, og det kan C2'eren sagtens klare, så jeg vil tro at du kan klare dig med C1'eren.
Hvis jeg skulle gøre noget anderledes, ville jeg helt klar have valgt en edel, som kunne tænde selv, det giver de bedste muligheder mht vamt vand, når der ikke er behov for varme i huset, om sommeren f.eks.
Hvorfor køber du ikke en scotte i stedet for en Passat, så står alle de kloge mennesker herinde også til rådighed, hvis der skulle være problemer. Tror ikke der er så mange passat brugere her i forumet, eller også er det fordi de aldrig har problemer........host host :-)
Passat C1 eller C2?
Jeg synes, du skal tage ud og kigge på de muligheder, der er, og vælge det fyr du har det bedst med. De fyr jeg har nævnt er alle godkendt efter den nye klasse 5.
Det er dog stadig uklart for mig, om du leder efter et rent pillefyr, eller et stokerfyr som kan fyre med andet end træpiller?
Her er en liste over godkendte anlæg (vær dog at opmærksom på at nogle anlæg har godkendelse fra andre institutter, og derfor ikke er at finde på denne liste - MGM og Atmos blandt andet): http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Det er dog stadig uklart for mig, om du leder efter et rent pillefyr, eller et stokerfyr som kan fyre med andet end træpiller?
Her er en liste over godkendte anlæg (vær dog at opmærksom på at nogle anlæg har godkendelse fra andre institutter, og derfor ikke er at finde på denne liste - MGM og Atmos blandt andet): http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Last edited by 1 on nemocharley; edited 11 times in total
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Passat C1 eller C2?
Hej
Dit behov er fint beskrevet, med et angivet forbrug på 4500 liter olie. Olie/naturgas
forbrug, er alle tiders rettesnor for, hvad man skal gå efter når man skifter.
En 10-11 kW er for lille. Et olieforbrug på 4500 liter olie/år, indikere at vi er oppe i
en 16 kW, vil jeg mene. Omkring 3000 liter olie i forbrug, ligger ret tæt på grænsen
for, hvad en 10 kW kan klare. Derfor vil jeg ikke anbefale C1'eren.
Omvendt vil C2'eren sikkert være rigeligt stor, som JessFrankJessen også nævner,
så klare den jo snildt 400+ kvm. (alt efter isoleringsgrad).
Og så er der jo lige alt det med klasse 5 godkendelserne. Og jo, den gælder også når
man køber brugt. Sælger SKAL kunne fremvise en EN303 klasse 5 attest, ellers er
anlægget ulovligt at tage i brug. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at
det ikke er en EN303 klasse 3 attest, der fremvises og som ikke længere er gældende.
Allerede kørende anlæg er altså ikke ulovlige, men de må altså ikke sælges uden at
kunne opnå klasse 5 godkendelsen. Derfor skal man passe på, når man handler brugte
anlæg.
Når det ikke skal være en C1'er, eller en C2'er, så vil det nok være lettest at spørge
ind til, hvad budgettet er for det samlede projekt?
Der skal jo også indrettes et fyrrum, der i øvrigt skal opfylde visse krav til brandsikring,
en et olie- gasfyr ikke skal (2 lag gips, ildslukker o.a.). Denne post skal også tages med
i det samlede projekt.
Så altså, hvad må det koste?
En samlet anlægsudgift på ca. 60.000,-, vil give en tilbagebetalingstid på under 3 år.
Idet besparelsen fra olie til træpiller, vil løbe op i min. 21.000,-/år.
NB.:
Beregningen basere sig på oliepris på 10,-/liter, og pillepris på 2000,-/ton.
Og et årligt forbrug på 12 tons træpiller, hvilket sikkert er rigeligt højt sat?
Det reelle forbrug kan sagtens ende i 10-11 tons/år, og så er besparelsen
jo endnu større
Beregningsmæssigt siger man jo godt nok, at der går ca. 2 kg. piller til 1 liter olie.
Det giver kun 9 tons, men erfaringsmæssigt har folk en tendens til, at spare mindre
på varmen, når den er billig Derfor har jeg sat forbruget en smule højere
Mvh.
Dit behov er fint beskrevet, med et angivet forbrug på 4500 liter olie. Olie/naturgas
forbrug, er alle tiders rettesnor for, hvad man skal gå efter når man skifter.
En 10-11 kW er for lille. Et olieforbrug på 4500 liter olie/år, indikere at vi er oppe i
en 16 kW, vil jeg mene. Omkring 3000 liter olie i forbrug, ligger ret tæt på grænsen
for, hvad en 10 kW kan klare. Derfor vil jeg ikke anbefale C1'eren.
Omvendt vil C2'eren sikkert være rigeligt stor, som JessFrankJessen også nævner,
så klare den jo snildt 400+ kvm. (alt efter isoleringsgrad).
Og så er der jo lige alt det med klasse 5 godkendelserne. Og jo, den gælder også når
man køber brugt. Sælger SKAL kunne fremvise en EN303 klasse 5 attest, ellers er
anlægget ulovligt at tage i brug. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at
det ikke er en EN303 klasse 3 attest, der fremvises og som ikke længere er gældende.
Allerede kørende anlæg er altså ikke ulovlige, men de må altså ikke sælges uden at
kunne opnå klasse 5 godkendelsen. Derfor skal man passe på, når man handler brugte
anlæg.
Når det ikke skal være en C1'er, eller en C2'er, så vil det nok være lettest at spørge
ind til, hvad budgettet er for det samlede projekt?
Der skal jo også indrettes et fyrrum, der i øvrigt skal opfylde visse krav til brandsikring,
en et olie- gasfyr ikke skal (2 lag gips, ildslukker o.a.). Denne post skal også tages med
i det samlede projekt.
Så altså, hvad må det koste?
En samlet anlægsudgift på ca. 60.000,-, vil give en tilbagebetalingstid på under 3 år.
Idet besparelsen fra olie til træpiller, vil løbe op i min. 21.000,-/år.
NB.:
Beregningen basere sig på oliepris på 10,-/liter, og pillepris på 2000,-/ton.
Og et årligt forbrug på 12 tons træpiller, hvilket sikkert er rigeligt højt sat?
Det reelle forbrug kan sagtens ende i 10-11 tons/år, og så er besparelsen
jo endnu større
Beregningsmæssigt siger man jo godt nok, at der går ca. 2 kg. piller til 1 liter olie.
Det giver kun 9 tons, men erfaringsmæssigt har folk en tendens til, at spare mindre
på varmen, når den er billig Derfor har jeg sat forbruget en smule højere
Mvh.
Last edited by 3 on MichaelK; edited 11 times in total
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Passat C1 eller C2?
Her er link til beregning af kedelstørrelse:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
4500 l olie svare til mellem 14 og 23 KW fyr.
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
4500 l olie svare til mellem 14 og 23 KW fyr.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Passat C1 eller C2?
Hvis jeg indtaster mit gamle olieforbrug (2750 liter), får jeg et resultat på 8-13 kW.triumph skrev:Her er link til beregning af kedelstørrelse:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
4500 l olie svare til mellem 14 og 23 KW fyr.
Men jeg har en 10 kW, og den har ingen problemer med at trække forbruget. Det
indikere at beregningsmodellen angiver lidt højere resultater end nødvendigt. Jeg er
klar over, at der er forskel på huses isoleringsgrad, men det er der jo netop taget
højde for, når man har et kendt olieforbrug at gå ud fra
Mvh.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain