Varmtvandsprioritering ?

Pillefyr, Stokerfyr eller noget helt andet?
Få hjælp til at finde det anlæg der passer netop til dine behov.
Forumregler
For at få den mest korrekte hjælp, anbefaler vi at du nøje beskriver dine behov og ønsker.
Så bliver det nemmere at hjælpe dig :)
Besvar
ring
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 34
Tilmeldt: 08 apr 2012 13:04
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 125 + fuld kælder
Brændsel: Træpilller
Fremviser gerne i postnummer: 4070
Årligt forbrug: vil tiden vise.....
Geografisk sted: Kirke Hyllinge

Varmtvandsprioritering ?

Indlæg af ring » 08 jun 2012 11:33

Jeg er lidt i tvivl om, hvad er varmtvandsprioritering? Jeg ved godt at fyret så selv prioriterer det varme vand frem for varme til husets opvarmning, men hvordan fungerer det?
Kan man finde en enkel tegning der viser funktionen?

Jeg har meget kig på et Passat BIOHEAT 15. Der skriver man at det har keddelshunt. Er det det samme som varmtvandsprioritering? Der er jo kun 1 tilgang+1 afgang på toppen af fyret, hvordan kan det så "prioritere"


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Varmtvandsprioritering ?

Indlæg af John Skov Jensen » 08 jun 2012 16:12

Kedelshunt og varmtvandpriotering er to helt forskellige ting

En kedelshunt sikre at returvandet i kedel opnår en forudbestemt temperatur. Dette er for at hindre kondens og dermed tærrings problemer i kedlen.

Varmtvandspriotering er en styringsfunktion der ved hjælp af bla en elektrisk styret ventil og en termostat, starter pillebrænderen op og leder kedelvandet i varmtvandsbeholderen når der er behov for at opvarme beugsvandet. Når vandet har nået den ønskede temperatur slukker pillebrænderen igen.