Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Stokerkontrol upload?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Stokerkontrol upload?

Indlæg af TaagMan » 15 feb 2011 08:00

Jeg tror vi er ved at være nået så langt vi kan med dit fyr. Du kan prøve at sætte I ned til 0.06, men tror næppe vi kan gå længere ned.

Du har et ekstremt varierende forbrug i hytten, det kan man ikke rigtig kompensere for med kun 40L kedel vand...
Har du meget gulvvarme, og meget få radiatorer? For hvis du har gulvvarme må der være noget at hente ved at justere lidt på det?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html


Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Stokerkontrol upload?

Indlæg af Lund » 15 feb 2011 08:42

Super, bare du er tilfreds er jeg glad :lol: Gulvvarme er der en en stor vinkelstue, på et af badeværelserne og i forgangen, så de få radiatorer der er, kan ikke jage meget skræk i livet på anlæget. Jeg skal dertil også sige, at gulvvarmen i vinkelstuen har arbejdet som en gal siden jeg luftede det ud og der er en del M2 at få varmet op igen. Jeg kunne se her til morgen, at alle kroge i stuen er ved at være med, så nu må det for faen snart stabilisere sig igen.
Jeg siger mange tak for din tid og de gode råd, du må hermed holde vinterferie.

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Stokerkontrol upload?

Indlæg af TaagMan » 15 feb 2011 08:44

Velbekom mester ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Stokerkontrol upload?

Indlæg af Lund » 20 feb 2011 17:25

Nå mester TaagMan er du stadig tilfreds med kurverne eller skal der pilles`?

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Stokerkontrol upload?

Indlæg af TaagMan » 20 feb 2011 17:30

Du kan prøve at sætte I 0.02 mere ned... men, jeg tror ikke vi kan få dem meget mere pæne via styringen... men, det er da et forsøg værd, hvis du ikke har mulighed for at gøre noget ved din gulvvarme styring.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html


Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Stokerkontrol upload?

Indlæg af Lund » 20 feb 2011 17:36

TaagMan » 20 Feb 2011, 17:30 skrev:Du kan prøve at sætte I 0.02 mere ned... men, jeg tror ikke vi kan få dem meget mere pæne via styringen... men, det er da et forsøg værd, hvis du ikke har mulighed for at gøre noget ved din gulvvarme styring.
Gulvvarmen kan jeg styre som jeg vil, det er det mindste problem men mener du jeg skal ned på 0,05?

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Stokerkontrol upload?

Indlæg af TaagMan » 20 feb 2011 17:42

Lund » 20 Feb 2011, 17:36 skrev: Gulvvarmen kan jeg styre som jeg vil, det er det mindste problem men mener du jeg skal ned på 0,05?
Ja prøv 0.05. Jeg er rimelig sikker på at din gulvvarme er det der laver de der små spidser hele tiden. Er det et blandesløjfe system du har med sådan nogle hætter på der åbner og lukker hvis rummene ber om varme?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Stokerkontrol upload?

Indlæg af Lund » 20 feb 2011 17:48

TaagMan » 20 Feb 2011, 17:42 skrev: Ja prøv 0.05. Jeg er rimelig sikker på at din gulvvarme er det der laver de der små spidser hele tiden. Er det et blandesløjfe system du har med sådan nogle hætter på der åbner og lukker hvis rummene ber om varme?
Ja det er korrekt men jeg har sænket temperaturen på gulvvarmen så den faktisk kalder på varme hele tiden :?

0,05 er indjusteret.

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Stokerkontrol upload?

Indlæg af TaagMan » 20 feb 2011 17:50

Mm, så burde den sku ikke lave de hak der. Så får vi se om 0.05 var det rigtige at gøre... det finder vi ud af.
Det kan vel også være blande sløjfe termostaten der regulerer i huk... hvad er det for en?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Stokerkontrol upload?

Indlæg af Lund » 20 feb 2011 17:54

Brumme brumme det kan jeg squ ikke huske ud over det er en Danfoss men den skulle ikke regulere i hug ved at den måler temperaturen direkte på sløjfen meeen hvem ved.


Besvar