Har jeg valgt forkert ?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Har jeg valgt forkert ?

Indlæg af TaagMan » 31 jan 2011 19:06

Du sætte drift MAX og drift MIN til først 10%, så den kun kan køre 10%, og så indstiller du korrektion. Det kan sagtens være du skal helt ned på 50 før den overhovedet begynder at ryge. Det samme med 50% og 100%, og så justerer du blæser lav, mellem og høj.

Gå i trin af 10% af gangen, indtil den ryger, og så skal du stille og roligt den anden vej indtil den holder op med at ryge.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html


Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Har jeg valgt forkert ?

Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 jan 2011 19:25

Man er selvfølgelig i sin fulde ret til at anvende de justeringsmetoder, som man har lyst til på sit fyr; men MHES's guides siger, at det er ud af skorsten, at det skal ryge.

I de senere/kommende versioner af MHES's guides vil der vist endda stå, at røgen skal være grålig (= ikke hvid), før mætningen er for fed.

Med andre ord så står der ikke noget om, at man kan betragte røgen i kedlen.

Jeg kan ikke få grålig røg ud af skorstenen ved 10%, og knap nok ved 50%. Så jeg må smugkigge på flammen i stedet ved disse ydelser.. og kigge på asken fra herden..

neist
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 183
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring

Re: Har jeg valgt forkert ?

Indlæg af neist » 31 jan 2011 19:26

Har været lidt forrviret omkring denne metode, taler vi om røg i kedlen, op af skorstenen eller er det en og samme sag?

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Har jeg valgt forkert ?

Indlæg af TaagMan » 31 jan 2011 19:36

Jeg plejer at smugkigge til flammen. Hvis man åbner låger med en rimelig hastighed, kan man se hvad farve den har, og man kan se om der er røg i kammeret. Jeg har aldrig kunne bruge røg metoden. Lysningen i min skorsten gør at der bliver blandet så meget luft i gennem trækstabilisatoren, at det er praktisk taget umuligt at få den til at ryge... så den metode kan jeg ikke bruge. Hvis jeg brugte MHES' guide som en facit liste, så ville min kedel være klistret til i løbesod... så neist, brug lidt sund fornuft, og skab din egen føling med det.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

neist
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 183
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring

Re: Har jeg valgt forkert ?

Indlæg af neist » 31 jan 2011 22:30

Det ser ud til at køre nogenlunde nu, jeg prøver at fin tune hen af vejen.

TaagMan hvad er din erfaring med natslukning?
Jeg har kørt med det nogen tid, dog ikke pumpen via styring


Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Har jeg valgt forkert ?

Indlæg af TaagMan » 31 jan 2011 22:33

neist » 31 Jan 2011, 22:30 skrev:Det ser ud til at køre nogenlunde nu, jeg prøver at fin tune hen af vejen.

TaagMan hvad er din erfaring med natslukning?
Jeg har kørt med det nogen tid, dog ikke pumpen via styring
Jeg bruger det flittigt, og synes jeg ser en besparing. Komforten i huset mærket jeg ikke nogen ændring ved, med mindre jeg står op kl 4 om natten... og det gør jeg jo ikke :P
Du skal have pumpen på, så den slukker når du når f.eks. 40 grader, ellers pumper du varmen ud af dit hus i stedet. Du skal tænke på dit fyr er en effektiv radiator, og hvis du pumper varmt vand ind i den, så vil der være et træk gennem blæseren, selvom den er slukket, og så afkøler den luft det vand du pumper ind i den, og sender det så videre til dit hus igen... og det er du jo ikke interesseret i.

Du kan eventuelt prøve at give dit I et enkelt hak mere ned 0.01 mere ned. Men så tror jeg heller ikke du skal gå længere.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Har jeg valgt forkert ?

Indlæg af Lund » 01 feb 2011 06:24

Mht pumpen, slukker den kun når styringen er stop eller slukker den hvis kedeltemperaturen under drift falder under f.eks 40 grader ?

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Har jeg valgt forkert ?

Indlæg af TaagMan » 01 feb 2011 07:25

Jeg har sat min til at starte ved 50 og stoppe ved 40. Det betyder at når fyret tænder, så tænder den pumpen når den har nået 50 grader, og så bliver den ved indtil fyret går i stop, og temperaturen falder under 40. Så, jeg har altså koblet den direkte til min styring. Alt efter hvad version du har, kan du måske kun sætte pumpe stop... men, det er heller ikke så vigtigt, det er mere for at få en pænere opstartskurve.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Har jeg valgt forkert ?

Indlæg af Lund » 01 feb 2011 07:37

Jeg mener versionen er 6.26 og jeg har forbundet pumper til L6 og aktiveret den, men jeg kan filme ikke få pumpen til at slukke, jeg må have overset noget, men hvad?
Hov du har 2 temperaturer, hvor sætter du dem ind henne? Jeg mener kun jeg har set en valgmulighed i Stokerkontrol.

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Har jeg valgt forkert ?

Indlæg af Lund » 01 feb 2011 08:42

Set i manualen:
"Så er fyret sat op til at starte / stoppe cirkulationspumpen.
 Pumpen starter altid når fyret går i drift , uanset temperatur.
 Har du akkumuleringstank, så sæt stop temperaturen højt, så du ikke køler tanken ned.
Har du brugt de to udgange til f.eks. VVB prioritet og kompressorens,
så monter en drift termostat på kedlen, og lad den styre cirkulations pumpen."
Pumpen starter altid når fyret går i drift? Hmmm det er da lidt misvisende men passer på mit fyr, pumpen starter altid op når anlæget tændes uanset temperatur, hvae?