Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Fyrer jeg effektivt ?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af Lund » 30 jan 2011 12:01

Frank_Rasmussen » 30 Jan 2011, 11:52 skrev: Det er der sikkert, men jeg tror nu ikke, at der i dette emne er den store uenighed.

F.eks. har både Taagman og jeg ombygget/byttet brændere fra 16 kW til 10 kW, der passer bedre til vores antal kvadratmetre. Vi har begge iltstyring og interface. Vores PID er vist næsten de samme (som er en del forskellige fra fabriksindstillingerne). Vi bruger vistnok (?) begge motorventiler (=zone-ventiler= 2 eller 3-vejsventiler) til styring af flowet til varmvandsbeholderen. Vi begrænse driftperioderne efter årstiderne. Vi holder os fra el-opvarming af brugsvand..m.m.

PS: En termosat til Calles varmvandsbeholder lyder som en god ide, da man så kan holde temperaturen nede og undgå tilkalkning...medmindre man bor på Bornholm, hvor der vel ikke er kalk i vandet...
Javel - Jeg har også termostatstyring på min varmtvandsbeholder men ud over det, så er jeg ikke kommet længere end at bruge vejemetoden og taste vægten ind :?


Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af TaagMan » 30 jan 2011 12:47

Lund » 30 Jan 2011, 11:59 skrev: Tak for det, hvorfor står der egentlig 20kw når jeg trykker på den eksterne snegl?
Fordi autoberegnings funktionen er indstillet til at dosere piller efter at det er en 20 kW brænder. Det skal ændres til 16 kW, hvis det er det du har købt. Men blæser indstillingerne skal også tilpasses til 16 kW. Det kan du gøre ved at klikke på brænderen, og så blæseren, og så finde de blæser indstillinger der passer til din blæser og kW ydelse:
http://scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5h ... AA7A069E97

Nåja, og så en ny finjustering.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af TaagMan » 30 jan 2011 12:53

Frank_Rasmussen » 30 Jan 2011, 11:52 skrev: Det er der sikkert, men jeg tror nu ikke, at der i dette emne er den store uenighed.

F.eks. har både Taagman og jeg ombygget/byttet brændere fra 16 kW til 10 kW, der passer bedre til vores antal kvadratmetre. Vi har begge iltstyring og interface. Vores PID er vist næsten de samme (som er en del forskellige fra fabriksindstillingerne). Vi bruger vistnok (?) begge motorventiler (=zone-ventiler= 2 eller 3-vejsventiler) til styring af flowet til varmvandsbeholderen. Vi begrænse driftperioderne efter årstiderne. Vi holder os fra el-opvarming af brugsvand..m.m.
Det er nemlig rigtigt ja. Min PID er 1.0,0.06 og 0.0. Kører med en 2 vejs magnetventil styret af min solvarme styring. De to udgange på min pillestyring er brugt til pumpe og kompressorrens.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af Lund » 30 jan 2011 14:12

TaagMan » 30 Jan 2011, 12:47 skrev: Fordi autoberegnings funktionen er indstillet til at dosere piller efter at det er en 20 kW brænder. Det skal ændres til 16 kW, hvis det er det du har købt. Men blæser indstillingerne skal også tilpasses til 16 kW. Det kan du gøre ved at klikke på brænderen, og så blæseren, og så finde de blæser indstillinger der passer til din blæser og kW ydelse:
http://scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5h ... AA7A069E97

Nåja, og så en ny finjustering.
Tak for svaret, skal jeg så afveje på ny når sneglen er sat til 16? Husker den indstillingen 16 fremover?

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af Lund » 30 jan 2011 14:16

TaagMan » 30 Jan 2011, 12:47 skrev: Fordi autoberegnings funktionen er indstillet til at dosere piller efter at det er en 20 kW brænder. Det skal ændres til 16 kW, hvis det er det du har købt. Men blæser indstillingerne skal også tilpasses til 16 kW. Det kan du gøre ved at klikke på brænderen, og så blæseren, og så finde de blæser indstillinger der passer til din blæser og kW ydelse:
http://scotte.dk/getdoc.asp?id=130&md5h ... AA7A069E97

Nåja, og så en ny finjustering.
Æh blæseren er sort på min, jeg kan se der er flere sorte i skemaet, hvordan kønsbestemmer man den?


Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af TaagMan » 30 jan 2011 14:19

>Tak for svaret, skal jeg så afveje på ny når sneglen er sat til 16? Husker den indstillingen 16 fremover?
Du behøver ikke afveje igen, og ja den skal nok huske de 16.

>Æh blæseren er sort på min, jeg kan se der er flere sorte i skemaet, hvordan kønsbestemmer man den?
Kæmpestor fisk. Aner det ikke. Hvis du ikke umiddelbart kan se det, så kan det være du lige skal skrue den af, og se om der står noget på den et eller andet sted.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af pille bruger » 30 jan 2011 15:23

For at bestemme hvilken blæser der er på, skal man løfte det røde skjold af.
På blæseren er der en klister mærkat.
Sikkert Ecofit 108 eller Rebeck 97 eller 108
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af Lund » 30 jan 2011 15:33

Jeg fik den kønsbestemt, det var en 97èr og det passer med de data der er i stokerkontrol

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af pille bruger » 30 jan 2011 15:46

Lund » 30 Jan 2011, 15:33 skrev:Jeg fik den kønsbestemt, det var en 97èr og det passer med de data der er i stokerkontrol
Ja måske nok med de tal der står i diagrammet.
Men er det de tal du skal bruge ?
Det er jo de tal du skal ændre på for at grov indstille forbrændingen, og korrektion for at finindstille.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af Fer » 30 jan 2011 16:52

Jeg forstår ikke at det er nødvendigt at sætte max effekten ned. Det kan kun være et tegn på at ens PID er for aggresiv. Ellers ville den aldrig regulere sig ud til et stop. Hvis ikke det var nødvendigt.

Mit biotech fyr har en simpel P regulator på kedel effekten. P=10 Det bevirker den kun opnår sit setpunkt når der ikke er brug for mere effekt.

Eks.

setpunkt 70 grader. Reelt er den 65 grader. Så har fyret 50% last. Reelt 67 så vil lasten være 30% så frem deles.

Hvis ens scotte eller woody står og tænder og slukker når der ellers ville være mulighed for at køre konstant med mindre last, så vil jeg mene at PID ikke er reguleret korrekt. At sætte max effekt ned, er en symptom behandling.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light


Besvar