Indlæg af TaagMan » 30 jan 2011 18:32

Fer> Fuldstændig enig med dig, PID skal selvfølgelig være justeret korrekt, men man kan stadig godt ved en opstart se at noget trækker så hårdt på fyret, at fremløbet dykker så meget at den cykler rundt oppe på 100% og det er bestemt ikke effektivt. Jeg kan ikke se hvorfor det skal være nødvendigt, så jeg har valgt at forhindre min i at køre ineffektivt. Jeg vil hellere den går ud så, og starter på et senere tidspunkt når der er noget at lave.. og når den så starter, så er den jo typisk bagefter, og så skal det jo ikke erstattes af at den løber afsted med 100% i en halv time... det er fint den kører 80% indtil den når det tabte. Når det så er sagt, så er det ikke noget man ser meget af, når ens PID er justeret korrekt...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html


Morten J
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 164
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af Morten J » 30 jan 2011 18:40

undskyld jeg lige bryder ind, men jeg skal til at indstallere mit scotte blackstar 10kw næste weekend, så jeg vil lige høre ang. vvb. Mit fyr skal stå i et udhus ca. 30m fra huset, og planen er at det skal varme vvb hele året rundt. Jeg har en 160l metro vvb, kan jeg ikke bare om sommeren bruger timer til fyret og så lukke af for alle mine gulvvarmekredse, så det kun går i vvb? Er dette en måde der kan bruges, jeg kan ikke umiddelbart lave et ekstrarør fra fyr til vvb.

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af TaagMan » 30 jan 2011 18:59

Din vvb skal bare have et ben på fremløb og retur, og så skal der en motorventil på. Så kan du enten vælge en 2 vejs eller en 3 vejs, alt efter om du vil køre vvb prioritering, eller bare vvb styring, og så en føler på vvb'en, Alt sammen koblet på din NBE styring med noget ledning du har trukket sammen med din stikledning. Der skal 4-5 ledere til at få det til at spille.

Så kan du få fyret til at holde øje med vvb'en i sommerperioden, og hvis temperaturen bliver for lav, så starter fyret, og varmer den op til den har nået setpunkt, og slukker så.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Morten J
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 164
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af Morten J » 30 jan 2011 19:02

Hvad mener du med vvb skal have et ben på frem og retur

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af TaagMan » 30 jan 2011 19:08

Den skal kobles på som en radiator.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html


Morten J
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 164
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af Morten J » 30 jan 2011 19:12

Jeg er ikke sikker på jeg er helt med, den er jo koblet på det hele i forvejen, med en hane, så den ikke lukker det varme vand ud i gulvene, da jeg ligenu kører med elpatron. Er det så nok at trække en termostatledning på vvb fra fyret? Eller er dette ikke muligt?

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af TaagMan » 30 jan 2011 19:15

Du skal bare have sat en hane på, som dit fyr kan styre. Det er også det man kalder en motorventil. Så kan den selv åbne for flow'et når tanken skal lades med varme. Længere er den ikke.

Når den er færdig med at lade tanken, så lukker den motorventilen igen.... altså, hanen, og så åbner den igen når temperaturen er faldet under setpunkt og den differens der er indstillet i styringen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Morten J
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 164
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af Morten J » 30 jan 2011 19:20

ok, så tror jeg at jeg er med, hvad er forskellen på vvb priotering og vvb styring?

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af TaagMan » 30 jan 2011 19:22

Med VVB prioritering kobler den huset fra når den lader tank, og overfører ALT energi til tanken... med VVB styring trækker den både hus og VVB opladning.

Den sidste løsning kører jeg med, og det er den jeg vil anbefale. Der er nogen der har haft problemer med at deres spiral kun kunne aftage 2 kW, og at det tog 1½ time at lade tanken... hvor huset så var uden varme.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Morten J
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 164
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers

Re: Fyrer jeg effektivt ?

Indlæg af Morten J » 30 jan 2011 19:44

Så er det også den sidste løsning jeg går efter. Der hvor mit fremløb kommer ind i huset ender det i et T, til den ene side kører det hen til blandesløjfen til gulvvarmen, og til den anden side kører det til vvb. Er det så planen, at det T jeg har nu, skal udskiftes med motorventilen?