Godaw.TaagMan » 30 Jan 2011, 00:46 skrev: På sådan en fin pillebrænder som du har, er der en forskel på virkningsgraderne alt efter hvor meget dit fyr yder. Hvis du begynder at komme meget under 20-25%, så er virkningsgraderne nok så ringe at det var bedre med nogle stop lavet med urstyring.
Det er meget nemt at sige det altid er bedre at fyret kører med en jævn ydelse, men det kommer altså an på hvor lav den ydelse så vil være... det er ikke helt så sorthvidt. Hvis du kigger på din prøvningsattest vil du også se at virkningsgraden er højest ved nominel ydelse... mener på 16 kW'eren det er opgivet til ca. 80-85% ydelse.
Hvis du begrænser max ydelse til 80% og sætter minimums ydelsen til 20%, og kan klare dig med at holde den kørende med det hele tiden, uden der bliver over 4 stop i døgnet, så tror jeg du er nået langt.
Jeg har en 10 kW og jeg kører med sluk om natten. Det gør at der er en tilpas pukkel den kan få lov at arbejde med, så den kan komme længere op i det område hvor den virkelig er effektiv.
Processen er overhovedet ikke sammenlignelig med bilkørsel. Med mindre vindmodstanden da stiger proportionelt på huset sammen med ydelsen...? Glem den tankegang, det holder ikke stik på et pillefyr.
Hvis du virkelig vil spare noget, så sæt en thermostat på din vvb. Det er dyrt at have det til at fise gennem den hele tiden... specielt hvis du har fyret væk fra huset, og med stikledning i jord osv...
Kører du med sluk hele året igennem? Har du gulvvarme?