Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Iltstying

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
janchr
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 54
Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
Areal: 310
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Geografisk sted: Horsens

Iltstying

Indlæg af janchr » 23 jan 2011 21:25

jeg har fået Iltstying på mit pillefyr er det her ok ?
Vedhæftede filer
23-01-2011.JPG


Kr.Estrup
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 14 nov 2010 02:52
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 160
Brændsel: FlexHeat piller
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Dagligt forbrug: 22

Re: Iltstying

Indlæg af Kr.Estrup » 24 jan 2011 06:37

Du burde helt sikkert læse lidt om PID.. og få reguleret lidt ned så din effekt ikke kører så meget op og ned.. :) Så kan alle graferne blive meget tættere på linære..

janchr
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 54
Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
Areal: 310
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Geografisk sted: Horsens

Re: Iltstying

Indlæg af janchr » 24 jan 2011 07:50

Tak men PID.. hvor finder jeg det ?

janchr
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 54
Tilmeldt: 22 dec 2010 06:31
Mit fyr: Scotte 16 Kw, V 10
Areal: 310
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Geografisk sted: Horsens

Re: Iltstying

Indlæg af janchr » 24 jan 2011 08:39

Hej igen har funet det i manual side 10

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Iltstying

Indlæg af Frank_Rasmussen » 24 jan 2011 15:11

Har du kørt iltstyringen i 'VIS'-tilstanden for at indstille reference iltprocenten?

Det er jo meningen, at kurven for den faktiske ilt-procent og for reference ilt-procenten skal ligge tæt på hinanden.


Kr.Estrup
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 14 nov 2010 02:52
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 160
Brændsel: FlexHeat piller
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Dagligt forbrug: 22

Re: Iltstying

Indlæg af Kr.Estrup » 24 jan 2011 17:27

PID står som du selv skriver i manualen.. men herinde i forummet er der nogen meget bedre forklaringer.. og forslag.. Det handler om at få styringen til at reagere knap så aggressivt på en temperatur ændring.. som du kan se på dine grafer nu går effekten og temperaturen op og ned hele tiden.. dette kan jævnes ud med pid leddene.. så den finder et effekt niveau som passer helt præcist til den ønskede temperatur.. Det duer rigtigt fint..

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Iltstying

Indlæg af Frank_Rasmussen » 24 jan 2011 17:39

For mig at se, så drejer det sig i første omgang af få indstillet 'Ilt lav' og 'Ilt høj', mens iltstyringen er sat i 'VIS'-tilstand.

Alt efter efter chip-version kan der vist også være en 'Ilt midt'....Hvilken version er der tale om?

Der er kun PD-regulering på iltstyringen (nogle siger PI), ikke PID..


Besvar