Side 2 af 2

Re: oversigt over Scotte

: 30 dec 2010 18:19
af Baileyfar
Hej

Jeg ved ikke hvorfor der røg 2 kondensator på engang, graferne så også sådan ud før nedbruddet

Jeg opvarmer 320 m2, hvoraf de 120 er gulvvarme

Har vedhæftet en ny oversigt med forklaringer

Jim

Re: oversigt over Scotte

: 30 dec 2010 18:40
af Baileyfar
Har vedhæftet min setup

Jim

Re: oversigt over Scotte

: 30 dec 2010 19:18
af Frank_Rasmussen
Du har vel en version 4.99 af styringen (se evt. label på den største chip i styringen)?

Er der ikke noget om, at dit interface, PillefyrPro, kun dækker op til version 4.13 eller deromkring?

Under alle omstændigheder så bør du (for mig at se) sætte dine P og I-værdier temmelig meget ned for at stoppe selvsvinget i kurverne. For mig er et I-led på 10 temmeligt voldsomt. Du kan jo starte med at sætte P-leddet til 10

Da du ikke kan stille PI langt ned direkte i styringen eller i PillefyrPro, så er det vel ikke andet at gøre end at indkøbe et nyt interface-program.

Den gode nyhed er måske, at forhandleren har mange StokerKontol i overskud p.g.a. tiloversblevne eksemplar fra solgte jubilæumsmodeller af Scotte/Woody.

Bl.a. har Levi (/Søren) fra http://www.dvcenter.dk/ vist skrevet noget om, at han gerne vil lave nogle hurtige handler...

Re: oversigt over Scotte

: 30 dec 2010 21:16
af Frank_Rasmussen
Med baggrund i selvsvinget i viewtopic.php?f=137&t=9238 og din omstilling til 24 kW :

Dine blæser-tal passer vel nogenlunde med de forslåede udgangspunkter for værdierne i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130& ... AA7A069E97 ?