Hej

Så kører fyret efter 3 dages nedbrud. Nogen der vil kaste et blik på min oversigt og se om fyret kører som det skal

Det er en Scotte 24 kw, (16 kw)

Jim
Vedhæftede filer
Scotte.doc
(65.5 KiB) Downloadet 123 gange


Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Re: oversigt over Scotte

Indlæg af Fer » 28 dec 2010 20:33

Umiddelbart kan jeg ikke konkludere noget ud fra din kurve. De spring du har 3-4 gange i træk, er det fordi du ikke har haft noget forbrug? De undre mig lidt. Prøv at vente til imorgen, så det hele har stabiliseret sig lidt.

Din ilt syntes jeg ser ud til at køre ret stabilt, men lidt højt, ved dog ikke om det er standart på en scotte/woody.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Brugeravatar
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 161
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande

Re: oversigt over Scotte

Indlæg af Birch-Nielsen » 28 dec 2010 22:26

Jepper - enig med Fer, men hvad siger dine PID?? Har du en høj på P-leddet?

Mvh Folke

Baileyfar
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 jul 2008 15:13
Mit fyr: Scotte 24 kw (16 kw)
Areal: 320
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5450

Re: oversigt over Scotte

Indlæg af Baileyfar » 29 dec 2010 14:26

Hej

P 0 30
I = 10
D = 10

Jim

Baileyfar
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 jul 2008 15:13
Mit fyr: Scotte 24 kw (16 kw)
Areal: 320
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5450

Re: oversigt over Scotte

Indlæg af Baileyfar » 30 dec 2010 08:01

Hej

Nu har fyret kørt godt et par dage, på oversigten kl. 6.00 går gulvvarmen på i huset (ca 100 m2)

Jim


Baileyfar
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 jul 2008 15:13
Mit fyr: Scotte 24 kw (16 kw)
Areal: 320
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5450

Re: oversigt over Scotte

Indlæg af Baileyfar » 30 dec 2010 08:04

Havde glemt at vedhæfte billed

Jim
Vedhæftede filer
Scotte 29.GIF

Brugeravatar
Birch-Nielsen
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 161
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande

Re: oversigt over Scotte

Indlæg af Birch-Nielsen » 30 dec 2010 14:38

Hej

Ved ikke om jeg skal kloge så meget i det, men dine PID er ret forskellige fra mine: P=1,0 I=0,1 D=0. Jeg kørte før med fabriksindstillingerne, og har efter at have ændret dem fået en mere stabil kørsel. Før jeg ændrede PID havde jeg et hav af optændinger da fyret tit gik i stop da det ikke kunne komme af med varmen pga. vores udemærkede brændeovn. PID indstilling skal jo naturligvis følge husstandens varmeforbrug/vaner, men du kunne jo prøve at ændre her (gem din nuværende konfiguration) og se hvad der sker over nogle dage.

Mvh Folke

Ps.: Måske Frank og TaagMan havde et bud? Kigger I ikke med? :P

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: oversigt over Scotte

Indlæg af Frank_Rasmussen » 30 dec 2010 16:40

Der er folk på forum'et der til dagligt er professionelt beskæftiger med PID-regulering i varmeanlæg...men om de lige fanger dette emne, det er jo ikke let at vide.

F.eks. har jeg ikke tidligere set en så periodisk kurve som denne. Jeg kan ikke se enhederne på akserne. Er der tale om timer eller minutter...er det grader eller 0,1 grader, som grafen hopper?

Har du virkelig en P på 30, og en I på 10? Prøv at sætte dem på Birch-Nielsen's værdier. Der er ikke noget tabe.

Baileyfar
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 17
Tilmeldt: 21 jul 2008 15:13
Mit fyr: Scotte 24 kw (16 kw)
Areal: 320
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5450

Re: oversigt over Scotte

Indlæg af Baileyfar » 30 dec 2010 16:50

Hej

Graderne hopper 10 pr. gang og det er timer henad.
Jeg kan ikke få lov til at stille PID under 10

Jim

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: oversigt over Scotte

Indlæg af Frank_Rasmussen » 30 dec 2010 17:30

Du mener vel, at du ikke kan stille P under 1,0?

Hvad er de forskellige farver på grafen?

Hvor mange kvadratmetre opvarmer du?

Så graferne også sådan ud før 'nedbrudet'?

Hvorfor var der brændt to kondensatorer af på en gang (var det ikke sådan, at det var)?