Side 2 af 3

Re: Scotte opfører sig underligt

: 29 dec 2010 08:13
af Frank_Rasmussen
Ronni W » 28 Dec 2010, 18:45 skrev: Der kommer opstartsbesøg i morgen, så håber på han ved hvad der skal til..
Det bliver spændende, hvad montøren siger.

Måske er anlægget bare sådan, at det med de nuværende indstillinger bliver ustabilt, når du hæver den ønskede kedeltemperatur. Det kan muligvis modvirkes ved at sænke PID-tallene.

Hvad er dine PID-tal for øjeblikket?

Re: Scotte opfører sig underligt

: 29 dec 2010 09:22
af Ronni W
P=1,2
I=0.3
D=0,5

Re: Scotte opfører sig underligt

: 29 dec 2010 09:23
af Ronni W
men det er underligt, for jeg har ikke rørt ved PID.

Re: Scotte opfører sig underligt

: 29 dec 2010 09:26
af Ronni W
ups D=2,5

Re: Scotte opfører sig underligt

: 29 dec 2010 09:32
af Ronni W
graf efter i nat med 60 grader i fremløb.
Vildt underligt...... glæder mig til montøren kommer, forhåbenlig.... :roll:

Re: Scotte opfører sig underligt

: 29 dec 2010 10:13
af Frank_Rasmussen
Ja underligt.

Og kedeltemperaturføleren sidder godt og solidt fast, hvor den bør sidde?

Re: Scotte opfører sig underligt

: 29 dec 2010 11:13
af EVS
Hej

Jeg ville nok prøve at sætte PID sådan

P=1,2
I=0,1
D=0,4

Helt dernede fik jeg ro på mine kurver :-)

Vh. Erik

Re: Scotte opfører sig underligt

: 30 dec 2010 19:43
af Ronni W
Hej igen icon_cheesygrin.gif

:oops: :oops: :oops: :oops: Her gik man og troede at man havde styr på at justere sit pille fyr :wink: men NEJ, langt fra.....

Mine blæsertal havde jeg justeret helt hen i skoven. :shock:
Autoberegning var også forkert, jeg havde vejet 6 min piller af og noteret det ind, men det er ikke nok, når man har tastet ind i autoberegning og sat skorstenstrækket til 2 og tastet de rigtige tal ind til blæseren så ser man om den ryger og gør den det så justerer man i autoberegning, den ene eller den anden vej.
Det gør man ved 10 % ydelse og ved 100 % ydelse og kontrollere den ved 50 % ydelse.
Så virker det og min flamme er også blevet MEGET anderledes at se på icon_cheesygrin.gif
Min røgtemperatur er også faldet med ca 5 til 8 grader, og den ydelse fyret kørtet med er også faldet, så i det vejr vi har i dag ligger jeg på ca 10 til 30% i ydelse :great:

Kommer med en ny graf senere.

Så til dem, der går og overvejer, om de skal invistere i et opstartsbesøg, vil jeg bare sige, at det kan kun gå for langtsomt med at ringe.... :great:

Hilsen en MEGET glad scotte ejer. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif

Godt nytår.

Re: Scotte opfører sig underligt

: 30 dec 2010 19:47
af Ronni W
Lige en graft

Re: Scotte opfører sig underligt

: 30 dec 2010 19:54
af Frank_Rasmussen
Tillykke!

Hvad havde du fået stillet dine blæser-parametre på?