Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

Indlæg af TaagMan » 23 dec 2010 12:10

Hm, ja det kan da sagtens være den der har været med til at gøre fyret "forvirret".
Jeg plejer at holde hånden hårdt om returen, og så skruer jeg op for temperaturen til jeg ikke kan holde ved den mere, og så giver jeg den et bette nyk tilbage, så er den nok omkring de 45-50.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html


Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

Indlæg af TaagMan » 23 dec 2010 12:16

Well, damn det har da gjort noget ved din ydelseskurve! Hvis det virkelig kan passe, så tror jeg da du kommer til at spare jævnt meget krudt her over vinteren.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

Indlæg af Frank_Rasmussen » 24 dec 2010 13:57

Den flipper stadigvæk lidt nogle gange. Jeg tror, at du skal have I-leddet længere ned.

Men pludselige flow-hop fra radiator-termostater, shunt (som jeg har specielt mistænkt på mit anlæg), 'intelligente' cirkulationspumper m.m. er bare ondskabsfulde.

Hvilken shunt bruger du?

neist
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 183
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

Indlæg af neist » 26 dec 2010 09:52

Jeg bruger denne esbe shunt
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1804
Men jeg kan være i tvivl om den er rigtig monteret eller overhovedet velegnet
Jeg har sat en prop i hullet i midten og bruger den som hane, den sidder efter pumpen.

Er det ikke bedre at sætte en termostatstyret shunt på ?

Fortsat god jul


Besvar