Et justeringsspørgsmål?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
Løth
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 87
Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
Mit fyr: Woody Black Star 16kw
Areal: 193 m2 gulv varme
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum

Re: Et justeringsspørgsmål?

Indlæg af Løth » 06 dec 2010 19:15

Frank
du skriver at NBE´s forslag er billigere, hvad er det de har og hvad koster det
så vi er fri for at pcen står tændt hele tiden


NLA
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 160
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse

Re: Et justeringsspørgsmål?

Indlæg af NLA » 06 dec 2010 19:40

Ja så fik jeg endelig taget mig sammen, til at installere stokerkontrol, på en gammel bærbar jeg havde stående til det samme ;-)
Så må vi se hvornår jeg får taget mig sammen og tilsluttet og sat mig ind i det. Umiddelbart er der godt nok mange muligheder da ;-)
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Et justeringsspørgsmål?

Indlæg af TaagMan » 06 dec 2010 19:41

Det er et fantastisk værktøj, specielt hvis man har iltstyring, så man kan se om den kører ordentligt over tid. Det er også lidt nemmere at se om PID'en er korrekt når man har log over tid.. men det kræver selvfølgelig kun et par dage at få ram på det, og så kan man slukke den igen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

NLA
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 160
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse

Re: Et justeringsspørgsmål?

Indlæg af NLA » 06 dec 2010 19:47

Ja det siges jo! tror nu "kun" at jeg skal bruge det til at få styr på udsvingene i kedeltemp. vha. PID. Evt. nogle der kan "oversætte" hvilket parameter der styrer hvad? Har forsøgt at læse beskrivelserne i manualen, men jeg må være en helt speciel slags underbegavet, for det er volapyk for mig ;-)
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Et justeringsspørgsmål?

Indlæg af TaagMan » 06 dec 2010 19:52

Det skal du ikke være ked af. Det er de færreste der forstår PID i første forsøg. Man er sku nødt til at lege lidt med det.
P er hvor kraftigt svinet reagerer.
I er hvor meget der skal reageres, med tid blandet ind i det.
D går ind og kigger på hvad tendensen er.

Det er forskelligt hvordan folk vil have deres PID regulering. Nogen har en meget aggresiv PID regulering... det er den f.eks. som standard, og det virker egentlig godt nok, men det er rent fyrings økonomisk bedre at tilpasse PID'en til ens anlæg og hus, og få den til at regulerer stille og roligt.... det er jo en langsom process.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html


Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Et justeringsspørgsmål?

Indlæg af TaagMan » 06 dec 2010 19:55

Jeg ved ikke hvad det er for en kedel du har, men mine PID tal er 1.0 - 0.06 - 0.0 og det vil du nok se er noget anderledes end dine... og det er heller ikke sikkert du kan nuppe dem direkte. Det kan være de er for langsomme til dit anlæg. MEN, D er meget normal helt at fjerne, for det er det der kan være med til at gøre en regulering hysterisk.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

NLA
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 75
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 160
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse

Re: Et justeringsspørgsmål?

Indlæg af NLA » 06 dec 2010 20:11

OK!!!! mit D-led er 10,0!!! så måske det var et godt sted at starte?? ;-)

Mener at P er 2,5 og I er 0,25
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Et justeringsspørgsmål?

Indlæg af Frank_Rasmussen » 06 dec 2010 20:18

D-ledet betyder ikke meget i en NBE-styring desværre. Det er mest en støjforstærker. En del anbefaler at sætte det til nul.

Læs evt. også http://www.mhes.dk/PID.pdf og en del indlæg her på forumet..

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Et justeringsspørgsmål?

Indlæg af TaagMan » 06 dec 2010 20:28

Din I og P er også meget høje. Men prøv dig frem.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Et justeringsspørgsmål?

Indlæg af Frank_Rasmussen » 06 dec 2010 20:31

Løth » 06 Dec 2010, 19:15 skrev:Frank
du skriver at NBE´s forslag er billigere, hvad er det de har og hvad koster det
så vi er fri for at pcen står tændt hele tiden
Der er vist ikke noget produkt endnu.

Jeg ved kun, hvad hovedsaglig BoinkUser (ham der laver StokerKontrol) har skrevet på andet forum omkring den 6. januar:
Det er ikke helt nemt at gøre det, i gerne vil, men man kan godt. Det er også muligt det kan gøres med nogle standard komponenter, så det er simplere end det jeg skriver her:

Der skal skydes en lille computer (behøver ikke være mere end f.eks. en lille 8-bit microchip processor) ind imellem pc og fyr. Denne processor skal have en intern eeprom eller der skal være en ekstern eeprom. Flere pic'er har 2 x rs232, dvs. det ene sæt kobles til fyret, det andet sæt kobles ud mod computeren. Pic'en skal så blot sende information videre, så længe der er en pc på. Når der ingen pc er på, så skal chippen selv stå og samle data op i eepromen. Når pc'en kommer på igen skal StokerKontrol så tømme eeprommen og derefter kommunikere videre, på normal vis.

Der er nogle ting der skal være på plads for at ovenstående vil virke:
1. Pic'en skal kende kommandoer til dataopsamling. (resten skal den bare sende igennem uden at kigge på dem)
2. StokerKontrol skal kunne "tømme" pic'en med en ny kommando der ikke eksisterer idag.
3. Pic'en skal kunne finde ud af, hvornår der ikke er en pc på, så den kan starte dataopsamling.

Komponenterne til dette koster nok ikke meget mere end 100 kr. i en elektronikbutik. Men kræver noget software til pic'en og en lille rettelse i StokerKontrol. Sidstnævnte skal jeg gerne lave, hvis nogle laver det andet :-) Vil dog også gerne være behjælpelig med pic-software spørgsmål og problemstillinger.

Har før snakket med Jannich omkring det, og det er vist ikke helt afskrevet, da det vil være en god ting at kunne undgå en tændt pc hele tiden og kræver blot et lille stik som kan trække strøm fra styringen.

Mvh. Jens
Og senere hlyl:
Jeg har været igang med at kigge lidt på logging muligheder og er faldet over et board: Logomatic v2. Det skulle kunne tage serial signal og gemme output på et memory kort.
Jeg har nemlig mest brug for at kunne genne data så jeg kan analysere på dem uden at have en pc tændt hele tiden.

Jeg har skrevet til firmaet bag og beskrevet mine behov, og venter nu på svar på om deres board understøtter det:
Logomatic v2 Serial SD Datalogger
BoinkUser skrev: ...hlyl ... vender formentlig tilbage med et par af de boards han tidligere har snakket om. Så må vi se, hvad de kan bruges til.
Men er der nogle der kan lave embedded udvikling, så tror jeg godt der kan bruges en hjælpende hånd.

Mvh. Jens