Hej
Min Scotte er begyndt at der står F foran temp. på displayet, det står der hele tiden, undtagen når fyret går i pause. Fyret varmer godt nok.
En anden ting, jeg syntes der ligger flere slagger på hærden end der plejer at gøre.
F foran temp. på skærm
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 21 jul 2008 15:13
- Mit fyr: Scotte 24 kw (16 kw)
- Areal: 320
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: F foran temp. på skærm
Jeg går ud fra, at du har en version 4 styring og den kender jeg ikke...men betyder F ikke, at der er en alarm?
Hvad står der efter F?
Det er vel ikke denne fejl, som du er ude for: http://www.bioflame.dk/index-filer/Page632.htm
Hvad står der efter F?
Det er vel ikke denne fejl, som du er ude for: http://www.bioflame.dk/index-filer/Page632.htm
-
- Stoker V
- 15
- Indlæg: 163
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
Re: F foran temp. på skærm
Hej
Når F kommer frem på displayet, er det fordi lysføleren ikke kan se ild.
Hilsen jonas
Når F kommer frem på displayet, er det fordi lysføleren ikke kan se ild.
Hilsen jonas
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: F foran temp. på skærm
Det kunne jo så hænge samme med slaggerne på herden. Er der ændret noget for nyelig? Er fyr ny-renset?
I sig selv er manglende lys jo ikke farligt, da man skal op på 5 minutter uden lys, før fyret automatisk går i stop
I sig selv er manglende lys jo ikke farligt, da man skal op på 5 minutter uden lys, før fyret automatisk går i stop
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 21 jul 2008 15:13
- Mit fyr: Scotte 24 kw (16 kw)
- Areal: 320
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
Re: F foran temp. på skærm
Fyret blev renset for 1 uge siden, nej der er ikke ændret på noget, det er de samme piller som jeg brugte sidste år uden problemer.
Jeg prøver at rense igen i morgen, så må vi se hvad der sker
Jeg prøver at rense igen i morgen, så må vi se hvad der sker