kedel shunt?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
soje
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 26 feb 2007 21:31

kedel shunt?

Indlæg af soje » 02 apr 2007 20:59

Jeg har fået at vide at en shunt på en scotte, til at styre retur temperaturen er en rigtig god ting.

Kan det gøres med en almindelig termisk 3-vejs shuntventil og en pumpe, eller skal man investere i dyr ladeventil med hækspøjler osv?


pinball
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 124
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland

Indlæg af pinball » 02 apr 2007 21:41

Jo da en ganske almindelig shuntventil kan gøre det.

Brugeravatar
Falck
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 892
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: kedel shunt?

Indlæg af Falck » 02 apr 2007 22:28

soje skrev:Jeg har fået at vide at en shunt på en scotte, til at styre retur temperaturen er en rigtig god ting.

Kan det gøres med en almindelig termisk 3-vejs shuntventil og en pumpe, eller skal man investere i dyr ladeventil med hækspøjler osv?
Hej Søren.
Her kan du se hvordan vi har løst problemet....
viewtopic.php?t=275
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted

soje
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 26 feb 2007 21:31

Indlæg af soje » 03 apr 2007 01:08

Hej Jan.

Det ser jo godt ud, menøh, hvad består det sådan helt præcist af, kører pumpen konstant osv. :)

soje
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 26 feb 2007 21:31

Indlæg af soje » 04 apr 2007 10:46

De shuntventiler jeg har fundet ligger på 60 grader og derover. Men varmebehovet er ret lavt, så jeg regner med at scotten skal køres på så lav drift som muligt. Jeg vil tro at radiator vandet på kolde dage skal ligge på ca. 40 grader. Gulvvarmen skal ikke over 28 grader da der er trægulv. Det er selvfølgelig rart med så varmt brugsvand, at man undgår legionella.

Men så vidt jeg kan se, vil det være en fordel hvis jeg kan køre fremløbstemperaturen på omkring 55-60 grader. Så vidt jeg kan se gør shunten ikke den store forskel ved disse grader.

Har jeg fat i den gale ende?

Hvor varm skal fremløbstemperaturen være, før shuntventilen er relevant?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Indlæg af thy » 04 apr 2007 22:34

hmm .... shunten blander returvandet med fremløb for at sikre at returen ind i kedlen er 60 grader ..... det betyder IKKE at retur vandet i din radiatorstreng kommer op på 60 grader......

min for eks... med en fremløbs temp på 75-80 grader har jeg en retur på 20-40 grader INDEN shunten....

din gulvvarme blander vel selv så temp i gulvarmen ikke kommer over de 40 grader max....

var det svar nok eller?????????????
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

soje
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 16
Tilmeldt: 26 feb 2007 21:31

Indlæg af soje » 05 apr 2007 13:41

Nej, desværre ikke :)


For at shunten giver mening i dit scenarie, må fremløbstemperaturen vær over 60 grader. Ellers bliver der problemer med at opvarme returvandet.

Det jeg er interreseret i er, om det var muligt at køre med en lavere fremløbstemperatur, for at skabe en mere jævn varmeproduktion. Jeg skal nemlig ikke bruge ret mange kw.

Men de shunt ventiler jeg har set, ligger på omkring 60-80 grader.

Brugeravatar
soc
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1158
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Geografisk sted: Nordjylland

Indlæg af soc » 05 apr 2007 13:47

Istedet for en ventil, kan man ikke monterer en billig kuglehane. det er jo ikke sikkert man kan få en ventil der kører med de lave temp som du ønsker...

Så kan du selv regulerer temp. Uanset om du kører med fx 50 grader i fremløb..

Dog er det ikke sikkert at jeg aner hvad jeg snakker om, men så har jeg da bidraget til forvirringen.

soc -
---- soc, også kaldet Stumpen. Nu ved i hvorfor c004.gif

tn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 135
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Kontakt:

Re: kedel shunt?

Indlæg af tn » 05 apr 2007 13:58

Hej

Jeg tror der bliver blandet to forskellige slags shunt's ind i dette.

Man kan motere en shunt, som blander fremløb fra keddel direkte i retur til keddel for at holde en høj returtemp. ind i keddel.
Derudover kan man montere en shunt på fremløb, som blander retur fra rediator streng i fremløb fra keddel, for at holde en lav temp. på fremløb til rediatorer.

Gav det mere klarhed.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk

Brugeravatar
soc
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1158
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Geografisk sted: Nordjylland

Indlæg af soc » 05 apr 2007 14:05

Som jeg forstod det, så er det den 1. type du nævner, jeg mener.
---- soc, også kaldet Stumpen. Nu ved i hvorfor c004.gif