Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Hej Frank
Ja nu må vi se når interfacet køre, men fremløbstemperaturen
er ca 6-8 grader over det ønskede temp, og da brugsvandet
også er over, så er det måske det der passer.
TaagMan,
brugsvandet måler jeg med et termometer (tror jeg det hedder )
der er beregnet til at måle vandtemperaturer med .
Ja nu må vi se når interfacet køre, men fremløbstemperaturen
er ca 6-8 grader over det ønskede temp, og da brugsvandet
også er over, så er det måske det der passer.
TaagMan,
brugsvandet måler jeg med et termometer (tror jeg det hedder )
der er beregnet til at måle vandtemperaturer med .
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Okay, så din styring skriver også at den er 5-10 grader over hvad du har sat den til? Kører den meget på 10% drift?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
-
- Stoker VII
- Indlæg: 277
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Hej igen TaagMan
Nej det er styringen der viser lavere temp end det kører,
ja fyret kører meget på 10 %.
Nej det er styringen der viser lavere temp end det kører,
ja fyret kører meget på 10 %.
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Så gætter jeg på at den i perioder er oppe på 70 grader. Hvorefter den så slukker i en kort periode, for så at tænde igen. Under autoberegning hvad står dit skorstens træk til? Hvis du har trækstabilisator sat til 10 Pa, bør du sætte den til 0... så sænkes fyrets ydelse til det mindst mulige. Se om det ikke kan løse dit 10%'s problem.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
-
- Stoker VII
- Indlæg: 277
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
ja fyret har haft mange stop og start,
mit skorstens træk står til 3, og jeg har
trækstabilisator som står på 10 Pa ,
jeg prøver at justere til 0 såmå vi se
hvad der sker.
mit skorstens træk står til 3, og jeg har
trækstabilisator som står på 10 Pa ,
jeg prøver at justere til 0 såmå vi se
hvad der sker.
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Magnifique.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Styringen måler ikke 10 grader ved siden af medmindre føleren er faldet af eller placeret tosset.TaagMan » 07 Nov 2010, 18:41 skrev:Frank, han skriver hans brugsvand er 10 grader HØJERE end hvad fyret viser som dets fremløbs temperatur. Tror du ikke lige du sku redigere dit indlæg lidt.
Men du har da ret i, at jeg ikke havde set, at styringen skulle måle fremløbstemperaturen til 10 grader under temperaturen ved hanen
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Spiralen i hans tank sidder ikke helt i toppen, så i de perioder den er oppe i nærheden af de 70 grader, varmer den jo det øverste stykke af hans varmtvands tank op til 70 grader. Han skriver den kører på 10% og har mange start stop.... lyder bekendt... det er muligt den i perioder er nede omkring de 50-60 grader ved start efter stop, men det ændrer ikke på at brugsvandet er varmet op til 70 i toppen. Det kan spiralen ikke trække ned. Så det passer meget godt med at føleren måler KORREKT, og at problemet er 10% drift pga. for høje mætnings tal, pga. skorstenstrækket er sat til 3 og ikke 0... nu hvor han ændrer det bliver minimums ydelsen sænket i form af lavere mætning. Ergo burde den ikke køre så meget i 10% drift, hvor den overstiger setpunkt indtil difference løber over de 10 grader der er default, og hvor skidtet slukker.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Jeg havde på et tidspunkt problemer med luft i systemet og derfor også ved føleren, som desværre er placeret øverst i et lodret rør ovenpå afgangsrøret efter kedlen. Det gav en noget lavere visning i styringen og derfor en højere reel fremløbstemperatur. Vi snakker et sted mellem 5 og 10 graders difference.
-
- Stoker V
- Indlæg: 183
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
Re: 10kw scotte er nu køreklar, men...
Jeg har nu kørt med 10 kw Scotten en god uges tid.
Der har ikke været synligt røg op af skorstenen undtagen her til morgen hvor temperaturen var -6 grader.
Jeg har hidtil kørt med autoberegning. Asken er noget sort med lidt uforbrændte pillerester til tider med lidt hvidt i også.
Jeg har et par ? angående justering af fyret.
Hvad er formålet med at justere sneglen til at køre fra 1 til 3 gange pr minut?
Hvordan justeres pillemængde og luft, kan forstå at autoberegning skal slås fra?
Jeg forstår nok ikke helt hvordan styringen (6.24 tror jeg) fungerer, og hvilke enheder der vises i display, egentlig
syntes jeg ikke manualen er så nem at forstå på alle punkter for en nybegynder.
Der har ikke været synligt røg op af skorstenen undtagen her til morgen hvor temperaturen var -6 grader.
Jeg har hidtil kørt med autoberegning. Asken er noget sort med lidt uforbrændte pillerester til tider med lidt hvidt i også.
Jeg har et par ? angående justering af fyret.
Hvad er formålet med at justere sneglen til at køre fra 1 til 3 gange pr minut?
Hvordan justeres pillemængde og luft, kan forstå at autoberegning skal slås fra?
Jeg forstår nok ikke helt hvordan styringen (6.24 tror jeg) fungerer, og hvilke enheder der vises i display, egentlig
syntes jeg ikke manualen er så nem at forstå på alle punkter for en nybegynder.