Side 3 af 4

Re: Hvor mange piller skal man regne med

: 06 mar 2010 22:28
af hudle
nok mest det første..... blivrt nu mere og mere forelsket i pillefyret....det er sgu nemt og hvis jeg ikke skal bruge over 10 tons med solvarme så er det da vejen frem og ikke bøvlet værd med træ... så kan det være man ikke bliver slidt op af det træ og sure miner over at fyret køre at h..... til

Re: Hvor mange piller skal man regne med

: 06 mar 2010 22:49
af Meldgård
Jeg fortår godt din frustration,men hvis det virkede ok for 2 år siden da du overtog ejendommen,må der jo være et eller andet der er ændret.
Når man renser sådan et fyr,skal man uanset hvor træls det er,være grundig og få alt hvad der er beskrevet i manualen renset,jeg så tarm også nævner blæser som noget der skal renses,det er jo sådan,at hvis man prøver at snyde rammer det jo en selv.med en masse ærgelser til følge.
Hvad med teknikken,er det indstillet som det skal,og lambdasonden er den ok. :?

Re: Hvor mange piller skal man regne med

: 07 mar 2010 07:52
af thoken
hudle » 06 Mar 2010, 22:28 skrev:nok mest det første..... blivrt nu mere og mere forelsket i pillefyret....det er sgu nemt og hvis jeg ikke skal bruge over 10 tons med solvarme så er det da vejen frem og ikke bøvlet værd med træ... så kan det være man ikke bliver slidt op af det træ og sure miner over at fyret køre at h..... til

Hej!
Jeg kan godt forstå din frustration!
Men husk nu selv om det er nemt med pillefyr/stoker, så er der jo også lidt arbejde i det :roll:
Og også lidt "bøvl" indtil det er justeret rigtigt ind!
Men det er noget galt, noget der har ændret sig med den brændekedel, for normalt er den kendt som
et godt produkt!

mvh thoken

Re: Hvor mange piller skal man regne med

: 07 mar 2010 13:36
af hudle
alt er i orden på fyret.. blæseren bliver skruet af hver 2. gang og renset.. alt andet får en tur hver gang,.. ja lambda sonden er oi orden.. ellers laver fyret rigtig bøvl.. så vil det slet ikke køre.. ligesom på en bil... den bliver også gjort ren indimeællem... det er grundigt hver gang og ikke noget med at springe over det er sikkert.. det bider en i røven senere.. ja fyret er indstillet korrekt og når det er det så bliver røggastemp på 270-320 grader... man kan tage plader ud inde i fyret som beskytter selve kedlen... har overvejet at lade dem blive ude og fyre direkte i kedlen men det ved jeg ikke om man må...men pillehalløj er bare nemmere uanset hvad

Re: Hvor mange piller skal man regne med

: 07 mar 2010 17:57
af mejeristen
hudle » 05 Mar 2010, 14:26 skrev:haha meldgård.. nej sådan hænger det ikke sammen... men inden røggasturbulatorerne eller hvad de hedder de rør der sidder i kanalerne er oppe går det meste af en time...

Dem renser jeg men det er nok de kanaler der skal renses.. og så skal kedlen gøres ren for aske rester og belægninger ... Det er noget rigtig skod at få de rør op.... men kan forstå de skal kunne tages direkte op...

Der er noget helt galt med det skod.. ville ønske mig noget nemmere end det ...

Du må have en HELVEDES tyk belægning i de røgrør på min baxi bonus er der 2 x1½ mm spillerum mellem turbolator og røgrør kan sgu godt forstå at du ikke kan få varmen ud af kedlen

Re: Hvor mange piller skal man regne med

: 07 mar 2010 19:21
af hudle
hold da op.. ja det er vildt.. de er 50 mm hullerne og nu har jeg fået en boremaskinebørste hjem fra hedestoker... så skal jeg bare have fundet tien til at få det ordnet... det kan ikke gå for hurtig.... mejeristen så sidder dine rør næsten og kan klapre i kanalerne... Jeg tror mit fyr er så smadret pga misligholdelse fra tidligere ejer.. jeg er meget omhyggelig når jeg gør rent og tager den tid det nu skal tage.. men de røgrør bliver en opgave...

Re: Hvor mange piller skal man regne med

: 08 mar 2010 09:33
af mejeristen
nah det skal bare gøres rent :-)

Re: Hvor mange piller skal man regne med

: 08 mar 2010 11:14
af Ole S.
hudle » 07 Mar 2010, 19:21 skrev:hold da op.. ja det er vildt.. de er 50 mm hullerne og nu har jeg fået en boremaskinebørste hjem fra hedestoker... så skal jeg bare have fundet tien til at få det ordnet... det kan ikke gå for hurtig.... mejeristen så sidder dine rør næsten og kan klapre i kanalerne... Jeg tror mit fyr er så smadret pga misligholdelse fra tidligere ejer.. jeg er meget omhyggelig når jeg gør rent og tager den tid det nu skal tage.. men de røgrør bliver en opgave...
Hej
En gas/ukrudtsbrænder er ret så effektiv til at løsne gammelt glanssod. Kan godt være du skal brænde og rense over flere omgange, men så blir det også rent. :great:

Re: Hvor mange piller skal man regne med

: 08 mar 2010 12:37
af hudle
tror jeg sætter intervallet på rengøringen ned så det bliver lidt oftere den næste tid og sså kommer det helt til livs.. og så går der kun en måneds tid så får jeg mit nye vakum solfangeranlæg op.. måske det hjælper lidt..

Re: Hvor mange piller skal man regne med

: 08 mar 2010 16:30
af Meldgård
Nu er det nok tæt på hudle ,at du får et anlæg der fungerer,og renseintervallerne bør nok sættes noget ned.
Du har som jeg læser det i et af de forrige indlæg,sprunget 23 1/2 måned over med de rør,er det 7 stk der er, det går ikke hudle,
Du skal have renset den kedel ordentlig i bund,og du skal rense hele kedlen på en gang,ikke noget med lidt i dag og lidt en anden dag det dur ikke,så på med vanten,maske og briller. Som efterforskningen står nu,ser det ud til at den sigtede også er den skyldige icon_cheesygrin.gif