Side 1 af 2

Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug

: 03 jan 2010 21:06
af jhavn
Hej
Jeg er blevet den glade ejer af en Scotte 24 kw ver. 6.14, men har et stort problem med forbruget, jeg kan ikke få min roca p5 og scotten over 56 grader og bruger ca. 90 - 100 kg piller på et døgn i et hus på 120, jeg har i 8 år haft en tb mini som nemt kunne klare opgaven på trin 4 og med meget mindre pille forbrug, jeg er klar over at min røg er høj (der er udstyr på vej med posten til trækket i skorstenen) er der nogen der har en ide om hvad jeg gør forkert.

Det skal lige siges at hvis i ser på udetemp. så er der en komma fejl i programet
På forhånd tak

Re: Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug

: 03 jan 2010 21:17
af jhavn
Det skal siges at asken ser god nok ud (mørkebrun) og ingen ikke brændte piller

Re: Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug

: 03 jan 2010 21:55
af Frank_Rasmussen
Den kører konstant på 100% :shock:

Hvordan ser flammen ud?

Hvad er mætning høj og lav?

Har du lavet afvejning i 6 minutter, og hvad var resultatet?

100 kg piller er meget. Det kan vel næsten kun lade sig gøre ved alt for meget blæs... :?

Hvis du ikke får det ned lynhurtig, så må du bestille et servicebesøg af en prof. efter min mening.

Re: Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug

: 03 jan 2010 22:22
af Allan1010
Der står at du har en returtemperatur på 99 c,men der kan 55 c på frem,så viklen tem er rigtig

Re: Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug

: 03 jan 2010 23:33
af Æblebjerg
Er det rigtigt du har en røgtemperatur på omkring 300 grader C ?

Så er det nok her den er gal. Du udnytter slet ikke varmen.

Re: Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug

: 03 jan 2010 23:57
af jhavn
Allan1010 skrev:Der står at du har en returtemperatur på 99 c,men der kan 55 c på frem,så viklen tem er rigtig
Det er 55 grader jeg har ikke en måler på returen

Re: Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug

: 04 jan 2010 00:01
af jhavn
Frank_Rasmussen skrev:Den kører konstant på 100% :shock:

Hvordan ser flammen ud?

Hvad er mætning høj og lav?

Har du lavet afvejning i 6 minutter, og hvad var resultatet?

100 kg piller er meget. Det kan vel næsten kun lade sig gøre ved alt for meget blæs... :?

Hvis du ikke får det ned lynhurtig, så må du bestille et servicebesøg af en prof. efter min mening.
1 Fin
2 12,30 og 41,6 (autoberegning)
3 1210
4 30%
5 Øv

Re: Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug

: 04 jan 2010 00:03
af jhavn
Æblebjerg skrev:Er det rigtigt du har en røgtemperatur på omkring 300 grader C ?

Så er det nok her den er gal. Du udnytter slet ikke varmen.
Det har jeg også tænkt på, men det kan jeg bare ikke forstå da jeg ikke havde dette problem i den størrelse med TB mini'en da den nemt kunne sætte varme på systemet, hvilket scotten ikke kan.....

Re: Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug

: 04 jan 2010 00:19
af paw
Hej, du er sikker på der ikke mangler vand på anlæget, eller måske er der luft i ? Vandmangel eller luft i systemet eller begge dele, gør sommetider mærklige ting ved anlæget.

Re: Hjælp med nyt scotte 24 kw og forbrug

: 04 jan 2010 00:30
af claus1972
det lyder helt vildt med 285 gr. røgtemp :shock: prøv lige at lænde lidt på rense lemmen i skorstenen for at se om du har et helt vildt træk i din skorsten, så skulle du gerne se at din røgtemp falde meget og hvis den gør det,så kan det kun gå for langsomt med at få monteret den trækstabilsator :wink: