PID

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Al Capone
Stoker I
Stoker I
14
Indlæg: 7
Tilmeldt: 14 dec 2009 22:46

PID

Indlæg af Al Capone »

Er begyndt at pille lidt ved gain.
Mit fyr køre meget op og ned både i temp og effekt.
Det køre helt op og helt ned. 100% og så 10%, hvis ikke pausefyring, eller slukker helt ned.
Kurven på stokerkontrol racer op og ned, i meget spidse linier.
Som om fyret ikke ved at det er kommet over set punktet.
Vil gerne ha det fladet lidt ud, så fyret begynder at justere lige efter set punkt eller lidt før det opnåes.
Styring v. 4.99 fyr 16 kw på opop
Nogen ideer til hvad for en af pid værdierne, jeg skal pille ved.
De står pt.
P=8
I=0,15
D=10

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange

Re: PID

Indlæg af thoken »

Al Capone skrev:Er begyndt at pille lidt ved gain.
Mit fyr køre meget op og ned både i temp og effekt.
Det køre helt op og helt ned. 100% og så 10%, hvis ikke pausefyring, eller slukker helt ned.
Kurven på stokerkontrol racer op og ned, i meget spidse linier.
Som om fyret ikke ved at det er kommet over set punktet.
Vil gerne ha det fladet lidt ud, så fyret begynder at justere lige efter set punkt eller lidt før det opnåes.
Styring v. 4.99 fyr 16 kw på opop
Nogen ideer til hvad for en af pid værdierne, jeg skal pille ved.
De står pt.
P=8
I=0,15
D=10
Hej!
Nu skal vi huske at ikke 2 anlæg og forbrug er ens, og dermed kan man ikke bare bruge hinandens PID værdier.
Men umiddelbart er p leddet meget højt! Jeg kører pt med flg: P=2,5 I=0,05 D=8,0
Der kører min scotte jævnt ca 2-3 grader fra setpunkt(60 grader) uden at gå i pause og med et drifttrin mellem 10-35%.
Den laver en eltænding om ugen, og det er når jeg starter den efter rensning icon_cheesygrin.gif

Held og lykke med PID reguleringen :great:

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.