fik startet fyret op idag men ingen varme :(

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
tiger8766
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7361
Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

Indlæg af tiger8766 » 28 okt 2009 19:51

Okay må jeg prøve imorgen, og hva så hvis det der ikke er noget at høre men kun pumpe støj? nogen idé?


Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

Indlæg af Keld » 28 okt 2009 19:52

tiger8766 skrev:den sidder inden ventilen, på retur siden,

Kan det være din ventil der er defekt eller fejlmonteret så vandet sendes retur uden om kedlen i bajparsledningen

tiger8766
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7361
Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

Indlæg af tiger8766 » 28 okt 2009 19:55

Hmm ja det kan du have ret i, men fejlmonteret vil jeg ikke mene da der er pile på at er sat på sådan som vist i manualen over fyret.

Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

Indlæg af Keld » 28 okt 2009 19:57

tiger8766 skrev:Okay må jeg prøve imorgen, og hva så hvis det der ikke er noget at høre men kun pumpe støj? nogen idé?

Hvis du kun høre pumpestøj er der noget der spærer for vandet i din radiatorkreds eller det kan løbe en lettere og nærmere vej

tiger8766
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7361
Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

Indlæg af tiger8766 » 28 okt 2009 20:00

vil prøve at tjekke det hele igennem. men har også på fornemmelse at der er et eller anden der blokere på en eller anden måde. men mange tak for hjælpen vil prøve de ting du sagde.


Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

Indlæg af Keld » 28 okt 2009 20:05

Har du en direkte ledning med stigning mod din ekspentionsbeholder, så kedlen kan udlufte sig selv.
hvis ikke kan der stå meget luft i kedlen og der løber ikke vand igennem. prøv evt at lufte kedlen ud et sted ved afgangen og monter et t-stykke med en manuel udluftningskrue på kedeltoppen-afgangen.

paw
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

Indlæg af paw » 28 okt 2009 20:18

Når man makker med sin installition kan der tit ryge noget okker eller kalk af inde i rørene og det kan være et mareridt hvis de sætter sig fast i div termostater osv. har selv døjet med det i forbindelse med rørarbejde.
mvh paw

tiger8766
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
Mit fyr: Scotte 16kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7361
Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

Indlæg af tiger8766 » 28 okt 2009 21:02

Keld, ja der sidder et T-stykke lige efter afgangen på mit fyr, som går op til ekspentionsbeholderen.
Paw vil prøve at kigge på noget at det du siger,

Brugeravatar
Falck
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 892
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

Indlæg af Falck » 29 okt 2009 09:21

Hvis du har en fast 3vejs shunt på, skal du være obs på at dit fremløb skal være lidt over 60 grader for at der kommer varme igennem. Prøv at hæve den til 65 grader, og se om det ikke virker. De faste shunte, sender 60 grader tilbage i kedlen, og fremløbstemperaturen skal derfor være højere for at det virker...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted

Brugeravatar
Tass
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Fødselsdag

Re: fik startet fyret op idag men ingen varme :(

Indlæg af Tass » 29 okt 2009 14:14

Prøv lige at smide et diagram ind så vi kan se hvordan dit anlæg er koblet op ellers bliver alle gæt givet i blinde :)
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski


Besvar