Har nu fået fjernet den gamle salamander (skal lige hilse og sige det gør nas når den vælter ned over ens ben) og skal nu til at sætte min ny-indkøbte Scotte op.

Mit røghul i skorstenen sidder så højt, at den lodrette vandringe fra Scotten til røghullet i væggen bliver ca. 80 cm (altså et knæk ved Scotten og et knæk ved muren (skorstenen), forbundet med godt 80 cm lodret røgrør.

Min VVS mand mente jeg skulle:

1. Mure det gamle hul til og lave et nyt længere nede, således jeg fik et direkte vandret røgrør (vil blive ca. 70 cm, da der er 40 cm mur det skal igennem, inden det rammer selve kernen i skorstenen) fra Scotten og ind i kernen.

Denne løsning går desværre ikke, da min skorsten har meget høj sokkel. Alternativ løsning var så:

2. Klodse min Scotte op, således jeg kunne reducere den lodrette stigning betydeligt.

Umiddelbart mener jeg IKKE hverken løsning 1 eller 2 kan bruges. Mht. 1, så pga den høje sokkel og mht. 2, så pga jeg vil løbe ind i problemer med magasinet til piller, snegl, loft højde etc.

Så selve spørgsmålet er, om det kan give problemer med et så langt lodret røgrør??? Det er muligt det gav problemer ved det gamle anlæg, men det har jeg ikke været opmærksom på, da det var så oldnordisk at alt gav problemer.

Og tillægsspørgsmål:

Jeg har fået besked på at jeg SKAL have såden et "spjæl" i mit røgrør (noget med at suge falsk luft ind/ud, eller undgå samme, eller skabe bedre træk ved blæst etc.). Dette "spjæl" skulle være lidt en nødvendighed når det gælder en Scotte.

Må/kan dette "spjæl" sidde i det lodrette rør??? De to vandrette knæk bliver forholdsvis korte (blandt andet henset til det øverste knæk skal forlænges med en stump vandret røgrør, som skal nå helt ind til kernen af skorstenen).

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 08 jul 2009 20:45
af mejeristen
stokernut skrev:
Så selve spørgsmålet er, om det kan give problemer med et så langt lodret røgrør??? Det er muligt det gav problemer ved det gamle anlæg, men det har jeg ikke været opmærksom på, da det var så oldnordisk at alt gav problemer
Tror ikke det vil give problemer, men spørg din lokale skorstensfejer, han har sikkert bedre forstand på dette, end vvs'eren

stokernut skrev: Jeg har fået besked på at jeg SKAL have såden et "spjæl" i mit røgrør (noget med at suge falsk luft ind/ud, eller undgå samme, eller skabe bedre træk ved blæst etc.). Dette "spjæl" skulle være lidt en nødvendighed når det gælder en Scotte.

Må/kan dette "spjæl" sidde i det lodrette rør??? De to vandrette knæk bliver forholdsvis korte (blandt andet henset til det øverste knæk skal forlænges med en stump vandret røgrør, som skal nå helt ind til kernen af skorstenen).
Det spjæld du omtaler må være en trækstabilisator og den må gerne sidder på et lodret røgrør, i tvivl så spørg din lokale skorstensfejer

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 09 jul 2009 20:01
af stokernut
Jo, jo jeg kan sagtens spørge min skorstensfejer, men nu skriver jeg jo her på dette forum i håb om der findes nogen som reelt har den viden jeg søger. Det er langt at foretrække at få kontakt her, fra nogen der har en scotte etc. end at ringe til sin skorstensfejer. Hvis det var "nok" for mig, havde jeg jo bare kontaktet ham "in the first place".

Så er der nogen der reelt har svar på ovenstående spørgsmål (uden at henvise til min skorstensfejer), så vil det være super.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 09 jul 2009 21:17
af jni
der er normalt ikke noget problem ved et lodret røgrør på 80 cm, hvis det viser sig der kommer kondens, så isolerer du det bare efterfølgende. det vandrette rør skal stige svagt hen mod skorsten. Du kan godt sætte trækstabilisator på lodret rør (vejledning plejer at medføge) Trækstabilisator skal sidde i samme rum som stokeren
mvh jesper

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 09 jul 2009 22:21
af Frank_Rasmussen
jni skrev:Trækstabilisator skal sidde i samme rum som stokeren
Ups...

Jeg havde skorstensfejeren på besøg, og han kastede "Brandteknisk vejledning nr 32" efter mig, så p.g.a. en brokkasse med træ til børnene 5 m fra fyret, og div. andre 'letantændelige materialer", skulle der bygges væg til et nyt fyrrum.

Min umiddelbare løsning ville betyde et forholdsvist langt røgrør og en indmuret trækstabilisator udenfor fyrrummet.

Er der en god forklaring på, hvorfor trækstabilisatoren skal være i samme rum som fyret?

Har en trækstabilisator på røgrøret lige så god effekt som en indmuret trækstabilisator?

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 10 jul 2009 00:22
af Ollii
Nu er det jo netop din skorstens fejer der skal godkende dit anlæg i sidste ende.. så brug ham dog. min erfarring er sku god på at spørge min.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 10 jul 2009 06:38
af mejeristen
Frank_Rasmussen skrev:Er der en god forklaring på, hvorfor trækstabilisatoren skal være i samme rum som fyret?
Spurgte min fejer for nogle mdr. siden, han sagde at da skorstenens træk fremkommer ved hjælp af temperatur forskelle skal den have samme "vilkår" som kedlen ellers kan du få røg steder du ikke ønsker det!
Frank_Rasmussen skrev:Har en trækstabilisator på røgrøret lige så god effekt som en indmuret trækstabilisator?
JA

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 10 jul 2009 08:56
af Frank_Rasmussen
Jeg overvejer, om løsningen måske er et langt rør (50-60 cm) fra skorstenen hen til min allerede indkøbte indmurings-trækstabilisator....

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 10 jul 2009 11:27
af stokernut
jni skrev: det vandrette rør skal stige svagt hen mod skorsten. Du kan godt sætte trækstabilisator på lodret rør (vejledning plejer at medføge) Trækstabilisator skal sidde i samme rum som stokeren
mvh jesper
Hmmmh mht at det vandrette rør skal stige svagt mod skorstenen. Jeg får kun et vandret rør inde i muren. I fyrrummet er der "kun" 2 knæk og så det lodrette rør. Det øverste knæk går så ind i det 40 cm vandrette røgrør, som er indmuret mellem skorsten og fyrrum.

Tillægsspørgsmål:

Nu er det muligt mit fyr kommer til at stå lidt forskudt for skorstenshullet (det ved jeg først når pillebeholderen er sat op). Har det nogen betydning at det lodretterør, ikke er 100 % lodret, men får en svag "hældning" (altså fx. fra venstre mod højre). Jeg tænker primært på påmontering af trækstabilisatoren.

Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.

: 10 jul 2009 15:37
af mejeristen
stokernut skrev:[
Nu er det muligt mit fyr kommer til at stå lidt forskudt for skorstenshullet (det ved jeg først når pillebeholderen er sat op). Har det nogen betydning at det lodretterør, ikke er 100 % lodret, men får en svag "hældning" (altså fx. fra venstre mod højre). Jeg tænker primært på påmontering af trækstabilisatoren.

Det burde ikke give dig problemer, du skal bare sørge for at klappen på trækstabilisatoren hænger lodret når den er lukket. lidt indviklet at forklare men hvis du venter med at skære hullet til trækstabilisatoren til du har den i huset kan du nemt se hvad jeg mener!