Styring af Scotte stoker vha. termostat indbygget i vvb?

: 19 maj 2009 22:21
af Mark
Hej,


er det muligt at slutte "ekstern kontakt" i Scottes styreboks direkte til termostaten i eksempelvis en Metro 644C vvb, og i så fald hvordan?

Varmtvandsbeholderen har en indbygget funktion, så termostaten kan styre en pumpe, men det foregår vha. 220 V, hvilket styreboksen ikke kan tåle?


Mvh

Mark

Re: Styring af Scotte stoker vha. termostat indbygget i vvb?

: 20 maj 2009 09:07
af thoken
Mark skrev:Hej,


er det muligt at slutte "ekstern kontakt" i Scottes styreboks direkte til termostaten i eksempelvis en Metro 644C vvb, og i så fald hvordan?

Varmtvandsbeholderen har en indbygget funktion, så termostaten kan styre en pumpe, men det foregår vha. 220 V, hvilket styreboksen ikke kan tåle?


Mvh

Mark

Hej!
Og velkommen til SPF!
Du må ikke sende 230v ind i styringen over ekstern kontakt lightning.gif

Det skal være 0 volt.

Det er muligt du kan få et signal ud af den indbyggede termostat, som du evt. kan bruge!

mvh thoken

Re: Styring af Scotte stoker vha. termostat indbygget i vvb?

: 20 maj 2009 12:48
af Mark
Hej Thoken,


tak for dit svar. Hvis kontakten ikke må modtage nogen form for spænding, hvordan kan den så aktiveres?

Hvordan har du forbundet din styring?

Mvh

Mark

Re: Styring af Scotte stoker vha. termostat indbygget i vvb?

: 20 maj 2009 16:26
af thoken
Mark skrev:Hej Thoken,


tak for dit svar. Hvis kontakten ikke må modtage nogen form for spænding, hvordan kan den så aktiveres?

Hvordan har du forbundet din styring?

Mvh

Mark

Hej!
Jeg gør sådan her om sommeren: viewtopic.php?f=137&t=3139
Men det er også mega nemt med stokerkontrol

Ekstern kontakt sættet er luset over, så der er den nødvendige spænding, og når den bliver brudt(lusen fjernet eller brudt af en kontakt)
blæser brænderen ren og stopper, indtil lusen (forbindelsen) igen er reetableret!

Prøv at læse indlæg igennem i woody /scotte/ boink kategorien, så står der garanteret noget om brugen af ekstern kontakt, jeg mener at
Michael (MHES) bruger en termostat monteret over ekstern kontakt!

mvh thoken

Re: Styring af Scotte stoker vha. termostat indbygget i vvb?

: 27 maj 2009 22:39
af frederikk
Hej Mark

Jeg bruger selv 220v outputtet til at slutte "ekstern kontakt" i Scottes styreboks.

Jeg har brugt en 220V til 12V omformer der styrer et alm. autorelæ.

Det ville være mere elegant, hvis man kunne finde et relæ med en 220V spole, men jeg havde lige de andre dele til at ligge, og det virker fint.

mvh. Frederik