Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Første døgn

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Første døgn

Indlæg af Flunk » 19 mar 2009 19:59

Mit setpunkt er 75 grader.
Hvis den er på vej ned i temp fra 75,2 grader begynder den allerede skrue op for ydelsen.
Det tager så lidt tid inden den reagerer herpå, og temp er f.eks faldet til 74,9 grader inden den vender.
Når temp. igen begynder at stige fra f.eks 74,9, skruer den ned for ydelsen igen.
Den reagerer meget på små ændringer, men røgtemperaturen kan holdes meget konstant.
.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Brugeravatar
kabam
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 137
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Kontakt:

Re: Første døgn

Indlæg af kabam » 19 mar 2009 23:44

Jeg tror ikke jeg kan få røg temp. til at ligge inden for +- 5 grader som din, men jeg har lukket spjældet i røgrøret lidt så nu ligger den mellem 100 ved lav og 115 ved høj, og jeg kan se forbruget er ved at falde lidt, så nu ser jeg imorgen aften hvad forbruget har været :D
Men det er MEGET billigere end fjernvarme mafiaen icon_cheesygrin.gif
Mvh.
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Første døgn

Indlæg af Flunk » 20 mar 2009 06:52

kabam skrev:Jeg tror ikke jeg kan få røg temp. til at ligge inden for +- 5 grader som din, men jeg har lukket spjældet i røgrøret lidt så nu ligger den mellem 100 ved lav og 115 ved høj, og jeg kan se forbruget er ved at falde lidt, så nu ser jeg imorgen aften hvad forbruget har været :D
Men det er MEGET billigere end fjernvarme mafiaen icon_cheesygrin.gif
fra 100 til 115 er også fint.
Jeg kender godt priserne hos E-ON, var selv med i mange år indtil det blev for dyrt.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
kabam
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 137
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Kontakt:

Re: Første døgn

Indlæg af kabam » 20 mar 2009 23:55

Så har jeg kørt et døgn mere, røgtemp er blevet lidt mere jævn, og forbruget ligger omkring 17 kg. så det ser helt godt ud icon_cheesygrin.gif
Vedhæftede filer
graf 20.03.png
Mvh.
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: Første døgn

Indlæg af thoken » 21 mar 2009 00:19

Hej!
Det ser godt ud det der, du er ved at have ram på den, kabam :great:
Jeg tror den er noget mere jævn end min driftskurve!

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: Første døgn

Indlæg af Flunk » 21 mar 2009 09:30

thoken skrev:Hej!
Det ser godt ud det der, du er ved at have ram på den, kabam :great:
Jeg tror den er noget mere jævn end min driftskurve!

mvh thoken
Så skal du da også til at optimere. ?
Kabam, det ser efterhånden godt ud.
Vi venter spændt på at høre mere i udviklingen.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: Første døgn

Indlæg af thoken » 21 mar 2009 11:50

Flunk skrev: Så skal du da også til at optimere. ?
Kabam, det ser efterhånden godt ud.
Vi venter spændt på at høre mere i udviklingen.
Ja det burde jeg måske nok,flunk, men den kører kanon med lavt forbrug, og fin aske farve, er pålidelig og spiller bare max! :great:
Så der er lige 1000 andre ting pt. icon_cheesygrin.gif

Men der kunne da altid "pilles" lidt!

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html


Besvar