Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Neddrosling og PID regulator

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Neddrosling og PID regulator

Indlæg af Ulrik » 10 mar 2009 17:39

Hejsa

Brugeren har sendt mig følgende dokumenter til brug ved neddrosling og indstilling af PID regulator:
pillefyrindstilling.pdf
Neddrosling
(41.52 KiB) Downloadet 5306 gange
PIDregulator.pdf
PID regulator
(26.63 KiB) Downloadet 2565 gange
Til fri afbenyttelse :wink:
MvH Ulrik©


Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Neddrosling og PID regulator

Indlæg af Frank_Rasmussen » 10 apr 2009 21:01

Virkelig guld. Mange tak!

Dencker
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 05 sep 2010 20:11

Re: Neddrosling og PID regulator

Indlæg af Dencker » 26 mar 2011 10:52

kan man også indstille PID på en Scotte med en 4.07 styring ?
Lars

Brugeravatar
Falck
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 892
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Neddrosling og PID regulator

Indlæg af Falck » 26 mar 2011 12:23

Dencker: Du kan kun justerer det via pc interface på de gamle styringer (alle der begynder med 4 og før)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted

Dencker
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 05 sep 2010 20:11

Re: Neddrosling og PID regulator

Indlæg af Dencker » 26 mar 2011 22:41

det er fordi jeg har en Scotte 24kw monteret på en Blackstar small kedel, det virker ok men jeg syntes at den er for langsom til at sætte ydelsen op når den kommer under den indstillede temperatur og for langsom til at sætte den ned igen når den kommer op i graderne. Temp. er indstillet til 64grader men den svinger fra 59 til 70grader, er det ikke et stort område når nu den har 100 trin at vælge imellem ? jeg har dog sat ydelsen på 25 til 65% men alligevel ?

hilsen Lars


Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Neddrosling og PID regulator

Indlæg af TaagMan » 26 mar 2011 22:45

Dencker, det er ikke nødvendigvis at varierer ydelsen alt for voldsomt for at opretholde en totalt stabil fremløbs temperatur... tværtimod er det lidt hårdt ved fyringsøkonomien... så hvis du ikke ligefrem fryser, så kan jeg ikke rigtig se du har et problem.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Neddrosling og PID regulator

Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 mar 2011 22:55

65% af 25 kW er 16 kW. Var der ikke meget lettere at stille styringen på 16 kW, og så lade den kører 100%

Står der 'Opop 20' eller 'Opop 30' på forsiden af kedlen?

Såvidt jeg forstår, så er en 'Opop 20'-kedel ikke beregnet til at køre meget mere end 16 kW...

Det, du beskriver med ikke at holde den ønskede temperatur, kunne måske løses ved at sætte I-ledet i PID-reguleringen op.

Dencker
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 05 sep 2010 20:11

Re: Neddrosling og PID regulator

Indlæg af Dencker » 26 mar 2011 23:20

jeg har måske ikke et problem men det "irriterer" mig at den svinger så meget, når nu den mærker at temp er under setpunkt(64grd) burde den vel tænke at nu skal der fyres lidt mere på og ikke vente på at temp falder helt ned til omkring 60grd inden den kører opad i ydelse og når den kommer op til de 64grd skulle den vel også tænke på at begynde at drosle ned istedet for at køre videre op til 68-69-70grd før den sænker effekten ? og når nu man har en bror med et hjemmelavet fyr (6-7årgammelt)som holder en temp som kun svinger 3-4grd.............det ville jo være rart at kunne prale lidt mere af Scotten

der står opop 20 på kedlen, ja brænderen er lige stor nok men det var en brugt jeg havde på hånden, der er 4år gammel og med en 4.07 styring, jeg har kun haft anlægget i 14 dage og det har kørt helt uden problemer og masser af varme

Jeg er ikke helt dus med at nedsætte max ydelsen på brænderen endnu men det ville nok være bedre og så lade den køre med ydelsen mellem 10-100% istedet for som nu imellem 25-65%, jeg må nok læse lidt videre............

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Neddrosling og PID regulator

Indlæg af TaagMan » 26 mar 2011 23:48

Scotten kan skam godt holde den på 64 hele tiden... du hæver bare I indtil du synes det er godt nok... og så vil jeg anbefale dig at lade være med at kigge på ydelses procenterne bagefter...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Neddrosling og PID regulator

Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 mar 2011 09:38

Dencker » 26 Mar 2011, 23:20 skrev: Jeg er ikke helt dus med at nedsætte max ydelsen på brænderen endnu men det ville nok være bedre og så lade den køre med ydelsen mellem 10-100% i stedet for som nu imellem 25-65%..
Det afgørende må det være, hvor mange gram pille sneglen putter i brænderen pr. minut.

Om det sker ved udregningen af 100% af en værdi, eller ved udregning af 65% af en anden (tilfældig) værdi, har i praksis ikke nogen betydning for brænderen. Det er bare lettere for mennesker at følge med i, når man stiller max. kW på det 'rigtige', og autoberegneren derved virker uden videre.

Min ønskede kedeltemperatur svinger en del, da der kommer en den pludselig hop i vandflowet. Det er der formodentlig ikke noget at gøre ved; medmindre jeg begynder at udskifte de 40 år gamle radiatorventiler i hele huset...


Besvar