Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Trådløst interface

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Re: Trådløst interface

Indlæg af H.S » 31 dec 2008 16:31

Hej
Har du prøvet med Hyperterm
Ja eller Nej

Prøv evt i Hypertern
at kortslutte ben 2 &3 (rx/tx) evt snog ledninger sammen
når du så skriver et tegn i Hyberterm skal det komme Som et ECHO tilbage

---
Hvis dette fungerer er det ikke dine kabler trådløse dimser osv der er galt med
Regel nr 1
Når man vil fejlfinde så start 40 cm fra pc og gå ud derfra med det simple
Her data frem data retur..
Ellers bringer du bare 200 nye "mulige" fejl frem

---
Sæt den trådløse i den stationære i stuen
stil den anden i dit fyrrum
Hvis der er stik i din styring
så find en gammel Serial kabel snog rx og tx sammen pin 3 0g 2
Hvis det er som i gamle dage så var det med skrueterm i styring så kan du afmont den og snog rx og tx sammem

så gå ind til din pc og sæt den op efter min guide
og skriv noget data
både hurtig og langsomt
alt hvad du skriver skal komme retur

--
hvis det gør det så vær sikker på at alle ben på styrings chippen sidder i soklen og 1 ikke er blevet
krøllet :twisted:

:great:
Bop skrev:Hej jamen jeg tog tyen ved hornene og bar stationær pc i fyrrum og det er ikke noget med forbindelse at gøre for den gør det også med serieport kabel forbindelse
Stokersoft vil undersøge problemet som ligger i den nye styring evt hovedchip eller andet sikkert bare en bagatel som måske kan fjernes ved en opdatering .

Hej

Men tak for ideer Mange Tak rart med alle råd man kan få herinde
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190


Brugeravatar
Bop
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 534
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland

Re: Trådløst interface

Indlæg af Bop » 31 dec 2008 16:46

Nej det har jeg ikke fordi jeg jo droppede alt det trådløse og monterede pc lige ved siden af styring med kabel SERIE forbundet ikke usb og der er problemet det samme som når jeg bruger trådløst

Og jep har forbindelse trådløst til fyr jeg kan bare ikke bruge alle funktioner men altså fejlen er den samme med kabel imellem det kan dit program da ikke fjerne en fejl i styringen mener jeg .
Desuden er det splitny styring som jeg altså ikke skal have fumlet med da der er garanti på.

Kan godt forstå hvad du mener med forbindelse men som sagt er fejlen ikke anderledes med kabel på 1 meter ej heller med kabel på 8 meter ej heller ved at udskifte kommunikationschip med ny

Men jeg vil da ikke afvise at bruge programmet hvis jeg senere skal have checket trådløs forbindelse men pt er det ikke der problemet ligger selvom jeg troede det .

Rigtig Godt Nytår og mange tak for info jeg kan godt leve med dette luksusproblem i noget tid da styring jo virker fint
uden om stokerkontrol .

Tak

Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Re: Trådløst interface

Indlæg af H.S » 31 dec 2008 17:05

Hej
Fint nok
Er din styring med et alm db9 stik (serial stik) (vil gerne vide det bare for at vide det ;-))
eller er den med 3 skrue terminaler som den gamle

MB
Der er nu ikke noget afdet jeg skriver der laver indgreb i din styring
men kun på vejen derhen

Udskiftning af kommunikationschip = Level converter til 0 og 5 ( 0 eller 1) til 10v -10v ca
ikke noget der normalt fejler er esd bar til ca 4000 v så hvis du ikke går
en tur hend af filt tæppet og holder den mod en radiator så plejer de at leve ;-)

Det var nu mere om der var krøllet et ben på microen jeg tænkte
---
Bop skrev:Nej det har jeg ikke fordi jeg jo droppede alt det trådløse og monterede pc lige ved siden af styring med kabel SERIE forbundet ikke usb og der er problemet det samme som når jeg bruger trådløst

Og jep har forbindelse trådløst til fyr jeg kan bare ikke bruge alle funktioner men altså fejlen er den samme med kabel imellem det kan dit program da ikke fjerne en fejl i styringen mener jeg .
Desuden er det splitny styring som jeg altså ikke skal have fumlet med da der er garanti på.

Kan godt forstå hvad du mener med forbindelse men som sagt er fejlen ikke anderledes med kabel på 1 meter ej heller med kabel på 8 meter ej heller ved at udskifte kommunikationschip med ny

Men jeg vil da ikke afvise at bruge programmet hvis jeg senere skal have checket trådløs forbindelse men pt er det ikke der problemet ligger selvom jeg troede det .

Rigtig Godt Nytår og mange tak for info jeg kan godt leve med dette luksusproblem i noget tid da styring jo virker fint
uden om stokerkontrol .

Tak
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190

Brugeravatar
Bop
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 534
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland

Re: Trådløst interface

Indlæg af Bop » 01 jan 2009 10:36

Hej det er skrueterminaler

Jeg vil nok prøve det en af dagene for sjov det sker der da ikke noget ved.
Der er tale om helt ny type styring dvs print er heller ikke den samme overhovedet .
Jeg har en del tilslutninger som ikke pt bruges det er til nye muligheder som kommer med opdateringer af chip hen af vejen .

Altså ud over dette lille problem så kører styring super godt jeg har i vores store hus aldrig kunne nøjes med så lavt forbrug . :great:

Brugeravatar
Bop
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 534
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland

Re: Trådløst interface

Indlæg af Bop » 03 jan 2009 15:53

:great: Der er fundet en fejl i hovedchip som gør den ikke vil opdatere så mit trådløse er i orden :great: :great:

Og inden i spørger så er det ved at de har testet styring magen til min.

Så jeg er lidt en testkører men indtil videre er det den eneste fejl såå det kan man nok leve med til de får løst det.

icon_cheesygrin.gif


Brugeravatar
Bop
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 534
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland

Re: Trådløst interface

Indlæg af Bop » 08 jan 2009 16:20

party0019.gif Så er interface problem med opdatering via stokerkontrol løst der er lavet en program ændring som fjerner program samt fremtidige chip til den ny styring bliver også ændret så det er dobbelgardering.

Nå men så er der ikke andet at sige end alt fungerer :great:


Besvar