De 7 min har kun noget og sige i overgangsperioderne (forår/efterår)Dyrehavevej skrev:JNI : Jeg forstår ikke det du skriver med de 7 min. Kan du ikke lige uddybe det ?
Mit fyr har heller ikke stoppet en eneste gang de sidste 3 måneder.
Jeg har været ude for at når fyret starter op, så når det at komme 10 grader over setpunktet, og stopper så.
Hvis fyret så skal genstarte med eltænderen, så tager det lige 5 min mere før der kommer varme, end hvis man pausefyrer.
Dette medføre at kedel temp måske når at falde yderliger ca 10 C før der er blus nok på til at temperaturen stiger.
Kedlen når så at regulere ydelsen op på fuldt skrald, og når så ikke at regulere ned igen før temp igen er 10 c over setpunkt, og kedel stopper.
Hvis jeg tillader 7 minutters pausefyring, når kedeltemeratur at falde ned så kedel genstarter, og der er varme på igen øjeblikkeligt. og så når styring ikke at regulere så højt op for ydelsen at kedlen stopper igen. (styringen fanger temp)
Man kan opnå det samme hvis man begrænser max effeket, men det ønsker jeg ikke da min vvb ikke er alt for stor, og det er bla den der starter fyret i overgangs perioderne
mvh Jesper